国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 貫通筋與通長筋綁扎搭接

    貫通筋與通長筋綁扎搭接

    本帖最后由 zhongfangzi 于 2013-9-8 10:37 編輯 11G101-179頁上面圖一在注(6.條)上好像要加密。抗震KL上部負彎矩筋(貫通筋大直徑鋼筋)與通長筋(小直徑鋼筋)綁扎搭接時,該搭接區域需要設置加密箍筋嗎?

  • 非貫通筋和負筋有什么區別?

    非貫通筋和負筋有什么區別,可以說沒區別嗎?上部梁支座處的非貫通筋也就是支座負筋,那基礎梁支座處的非貫通筋是不是就是支座正彎矩鋼筋呢?由于地基反響作用力,基礎梁跨中下部受壓,上部受拉,基礎梁支座處下部受拉,上部受壓受正彎矩力作用。

  • 貫通筋和架立筋有什么區別

    貫通筋是指貫穿于構件(如梁)整個長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當鋼筋過長時可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。 架力筋也有貫通的,如規范中規定在梁上部兩側的架力筋必須是貫通的,此時的架

  • 有關框架量上部貫通筋問題

    我們工地是上框架梁的上部貫通筋居然有的地方在中間支座的地方錨固是互錨的那種形式? 我是監理 為了這個問題 我和他們公司總工都爭吵起來了 希望有高手 幫我解釋為何框架梁上部貫通筋不能隨便在中間支座錨固??? 我結構上 我驗算不出來有什么問題我只能拿101圖籍去說服

  • 梁支座筋與貫通筋不同時如何處理?

    梁面縱向鋼筋,支座處用22直徑的,貫通筋用14的,兩者在搭接的時候采用焊接,可行不?單面焊接10d,雙面焊接5d,這個d指的是較大直徑還是較小直徑?JGJ18-2012里只提到d為主筋直徑,沒說大還是小,求教各位

  • 貫通筋,架立筋,通長筋區別

    架立筋是一種構造鋼筋,是為解決箍筋的綁扎問題而設的,計算中架立筋不受力,一般布置在梁的受壓區且直徑較小。因為鋼筋混凝土梁設置箍筋時,如果沒有其它任何東西把它撐起來,它就無依無靠。梁上部鋼筋在梁凈跨的1/3處就斷開了,中間的1/3距離沒有縱筋,但是梁的箍筋沒法固定,這種情況就需要加設架立筋。架立筋與兩端的其余受力鋼筋相互搭接,搭接長度,除特別要求外,一般為150—250.架立筋的直徑主要根據梁的跨度確定。《混凝土結構設計》(GB50010-2010)9.2.6-2規定:對架立鋼筋,當梁的跨度小于4m時,直徑不宜小于8mm;當梁的跨度為4m~6m時,直徑不宜小于10mm;當梁的跨度大于6m

  • 梁底部貫通筋在中間支座如何錨固

    本帖最后由 zm1505515 于 2015-1-2 22:15 編輯 梁底部貫通筋不能在中間支座直錨滿足不了錨固長度時,是彎錨還是如何處理?

  • 梁貫通筋小于底筋1/4,人工增大貫通筋

    廣廈:第2結構層38號梁貫通筋小于底筋1/4=859,人工增大貫通筋現在梁300×800了,增加截面積還是直接增大貫通筋?謝謝

  • 梁的貫通筋焊接后要不要刷防腐漆?

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-4 22:15 編輯 今天被監理的一句話雷倒了,他說,梁的貫通筋焊接好后全部要刷瀝青防腐漆!我暈,他應該是看到之前防雷接地的鍍鋅鐵焊接后刷了防腐漆然后突發奇想說這個梁筋焊好后也要刷吧?反正我做了這么多工程是沒有見過啦,不知道你們見過沒?然后有規范要求么,要是沒有我明天就爆了他菊花。

  • 貫通中柱的縱向筋在中柱內的錨固長度小于20d

    貫通中柱的縱向筋在中柱內的錨固長度小于20d

    1、規范條文引述: (1)《建筑抗震設計規范》GB50011-2010第6.3.4條第2款:一、二、三級框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,對框架結構不應大于矩形截面柱在該方向截面尺寸的1/20,或縱向鋼筋所在位置圓形截面柱弦長的1/20;對其他結構類型的框架不宜大于矩形截面柱在該方向截面尺寸的1/20,或縱向鋼筋所在位置圓形截面柱弦長的1/20。 (2)《混凝土結構設計規范》GB50010-2010第11.6.7條第1款:。。。。。。。。。。。貫穿中柱的每根梁縱向鋼筋直徑,對于9度設防烈度的各類框架和一級抗震等級的框架結構,當柱為矩形截面時,不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/25,當柱為圓形截面時,不宜大于縱向鋼筋所在位置柱截面弦長的1/25;對一、二、三級抗震等級,當柱為矩形截面時,不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20,對圓柱截面,不宜大于縱向鋼筋所在位置柱截面弦長的1/20。 (3)《高層建筑混凝土結

  • 負筋,受壓區鋼筋,貫通筋,架立筋,錨固長度

    負筋,受壓區鋼筋,貫通筋,架立筋,錨固長度

    像圖中主梁被次梁打斷的地方離支座距離小于1/3的跨度,怎么判斷中間受壓區是否需要計算鋼筋,因為不需要的話可以放架立筋,需要的話要用通長筋,兩者的搭接錨固長度不同。或者有的情況是:15-7-0,0-0-0,0-5-12,打斷處離支座距離大于1/3跨度,怎么判斷支座筋長度范圍能包住7,5。

  • 填充墻設置貫通拉結筋、構造柱,這樣是配筋砌體嗎?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-1 23:27 編輯 填充墻設置貫通拉結筋、構造柱,這樣是配筋砌體嗎?如何區分配筋砌體,配筋砌體有沒有什么典型的特征?謝謝各位了!

  • [分享]受力筋、貫通筋、拉結筋...捋一捋各種筋!

    [分享]受力筋、貫通筋、拉結筋...捋一捋各種筋!有圖片,無法粘貼,請看pdf。

  • 梁上部貫通筋可以用不同鋼筋搭接?

    梁上部貫通筋可以用不同鋼筋搭接?

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-13 10:02 編輯 用于梁上部貫通鋼筋還由不同直徑鋼筋搭接時,貫通筋可以用不同鋼筋搭接? 還有里面那個LiE是什么?

  • 框架梁上部貫通筋和下部縱筋確定,求指教

    框架梁上部貫通筋和下部縱筋怎么確定的,計算中算出了梁跨中正截面受彎承載力所需要的鋼筋和支座正截面受彎所需要的鋼筋,但是畫圖的時候不知道應該確定鋼筋的布置位置

  • 后澆帶上下不貫通可以嗎?

    我在做一27層框支剪力墻結構,62m長,設后澆帶時遇到麻煩上部結構設好后,由于基礎是樁伐基礎,樁是滿堂布置后澆帶設到樁頂了.如果躲開樁就設到上部結構的剪力墻上了.請問各位大蝦后澆帶上下不貫通可以嗎?

  • 雙層雙向板配筋,怎么設置板底層受力筋一跨一錨,上層筋全部貫通?

    問題補充:有一7.5米*7.5米連續多跨有梁板,圖紙設計C10@200雙層雙向鋼筋,按常規施工要求板底層受力筋可以一跨一錨斷開,可上層筋按規范要求(37頁單雙向連續板的中間支座上部同向貫通縱筋,不應在支座位置連接或分別錨固),怎么才能在鋼筋抽樣軟件和翻樣軟件中,設置板底層受力筋一跨一錨,上層筋全部貫通?

點擊加載更多

貫通筋

貫通筋專題,為您提供貫通筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與貫通筋 相關的專業交流討論,更多貫通筋相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

貫通測量

慣性矩計算

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 石首市| 西峡县| 新龙县| 龙里县| 屯昌县| 冷水江市| 和平县| 沁水县| 社旗县| 博客| 彰化县| 长春市| 乌鲁木齐市| 安达市| 敦化市| 汉源县| 新邵县| 信丰县| 柳河县| 叶城县| 天门市| 武乡县| 拉孜县| 上饶市| 四子王旗| 亚东县| 新巴尔虎左旗| 历史| 宜兴市| 湘乡市| 拉萨市| 北川| 朔州市| 新巴尔虎右旗| 通江县| 连州市| 龙海市| 上林县| 辽源市| 三原县| 丹东市|