油霧凈化器是一種安裝于CNC加工中心、磨床、車床等各類機床,對機械加工中產生的油霧、水霧、粉塵等的環境污染物質進行收集和凈化的專業設備。當控制器接通電源時,吸霧口產生強大的負壓迫使油霧被定向吸入吸霧器內。油霧微粒在油霧凈化器內風輪的作用下發生碰撞,微小的顆粒集合成能被控制的較大顆粒,在高效吸霧材料的阻擋下被攔截下來,通過回流口收集并回收。
公司制冷系統使用的載冷劑為丙二醇,由于換熱器和部分管道為碳鋼,運行多年后已經非常混濁,主要為鐵銹,不知道有什么辦法能凈化?請哪位大俠賜教!
凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污染.以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激[email protected]:35680775
現在的凈化市場是越來越混亂了,很多人抱著不管懂不懂,先做了再說的心態做工程,導致問題百出,而所謂的驗收只不過是過場而已,國家規范根本起不了限制的作用。結果是做做技術的受罪,堅持原則吧,價格無法下來,老板說不行;不堅持原則吧,自己無法接收。我選擇了離開,不知各位同行現在過得如何?
在油煙排放要求越來越高的情況下,如何確保油煙排放達標且沒有投訴,是用戶最關心的問題。很多人以為購買了高效油煙凈化器,別的就不用管了,這是錯誤的。高凈化效率只是設備本身凈化效率的參數,但在實際工程中,如果選型、設計和安裝不合理,有可能使整體的凈化效率大打折扣,那么在工程安裝中需要注意什么才能保證廚房的油煙排放不被投訴呢? 首先是業主(餐廳老板)的重視。如果業主不重視,在產品選擇、方案等方面不給資源,那么最終效果肯定達不到目的。 其次是方案的設計。廚房的設備眾多,空間很有限,如何擠出足夠的空間來安裝設備,是需要費煞思量的,新廚房的設計必須和各方面的工程隊(包括消防、供電和供水等)充分協調溝通。 油煙凈化系統要求的目標是主管道有足夠口徑(風量/風速,風速選擇10-13米/秒),每個抽風口的風量分配合理。進入凈化器的變徑平順,變徑前后面保持4-5倍于管徑的直管。
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
產品概述 低溫等離子體是繼固態、液態、氣態之后的物質第四態,當
剛開始接觸凈化空調的設計,向各位請教一些問題。做設計需要有高效過濾器送回風口的手冊的吧,有沒有一些國標手冊可供查詢,這些手冊現在可曾有過更新?聽公司里一些前輩說,凈化空調的送風管最末端的支管的空氣流速不能超過1m/s,以免噪音過大,是不是這樣?個人感覺這個速度太小了,比有些教材書上的數據小很多。各位大俠不吝賜教!
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
醫院手術部凈化是凈化空調的一個分支,專業性很強。凡是對此方向感興趣或者需要資料的網友可以來此手術部凈化站中站http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=142&t=1同時,也非常歡迎各位提供相應的該方向資料,可以跟帖回復。對提供數據,論文,技術,圖紙等資料的網友一律有獎,希望斑竹支持。
淺談凈化空調系統設計、施工、管理及產品中存在的問題
有的資料說凈化風管表面應光滑平整,嚴禁有橫向拼縫和在管內設加固筋或采用凸棱加固方法。哪位朋友知不知道哪個規范上說不得有凸棱加固
自己前一段時間做的一個項目的照片發出來點評一下
最近有個項目,是個實驗室細胞間的凈化,要求凈化級別10萬級,面積只有10平米,請教各位,凈化該如何做,是做凈化風機盤管呢,還是做FFU呢
從凈化工程空調系統的分類組成,通過數據對新風凈化處理不良的危害性進行論述,指出新風凈化處理的重要性、必要性,提出新風凈化處理的具體措施及推廣意義。
有個項目。其中一個房間是細胞的操作間。要求萬級,面積18㎡,甲方要求單獨用一臺機組,考慮成本,我想用冷水,想用高靜壓型(大概180Pa)加高效送風口,能否做到》?有做過的沒?
在我們生活中專業上海凈化設備的使用已經是很頻繁的,那么究竟在哪些場合我們可以使用這樣的設備呢?在今天的文章中我們還將為您做出一一的分析! 一、室內的空調及暖通系統中,用以防止熱交換系統堵塞現象,提高效率、延長使用壽命。 二、食品等生產工業的冷卻水處理,可以對系統進行自動、高精度過濾,有效防止冷卻水造成的系統堵塞。 三、在農業園林的使用中可以減少由于雜質所造成的設備堵塞、磨損現象。 四、在鋼鐵制造行業的高爐、軋機、連鑄機等系統的冷卻水過濾中使用,也可用作高壓水除磷系統雜質的過濾。 五、發電機工業的冷卻水、密封用水的過濾處理,用水量大時可作旁濾處理使用。 六、礦山工業中的井下噴淋水過濾凈化,保證系統的正常運行。 七、可以在石油化工生產中進行單機或多機型并聯主處理的方法,減少濾料的負荷,避免大量的沖洗耗水,節約生產成本。 八、各個行業的給水預處理、離子交換、膜過濾等,可以提高系統的運行效率。 其實專業凈化設備的運用場合還不止這些,我們今天為您介紹的是其中比較主要的幾個方面,
我在一家建材廠子里干,最近有個小小的問題,請大家探討一下:廠里生活水廠內工業用水出也用的是井水,只是水量不大保險,這個地區比較缺水,想用河水作為緊急時廠內工業用水的補充,用水量45立方/時.上哪一種水處理設備最為理想?