国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 流量計算公式里邊的單位問題

    搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]

  • 二次增壓供水設備流量計算公式

    本帖最后由 博海供水設備 于 2016-6-14 11:56 編輯 流量計算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管網損失)/(24*1000) 供水系統揚程計算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0

  • 暴雨強度及雨水流量計算公式

    暴雨強度及雨水流量計算公式

  • 關于NFPA15-2007上噴頭流量計算公式

    關于NFPA15-2007上噴頭流量計算公式

    NFPA15上的噴頭流量計算公式,我自己推算了一下,K與Km的換算怎么也不對。過程如下,歡迎大家指正!過程如下:

  • 冷凍水流量計算公式問題

    計算管段的冷水流量公式為G=Q/1.163(t1-t2)Q-為計算管段的空調冷負荷t1-t2為供回水溫差請問這個公式計算出來的流量G的單位是m3/h,還是L/S

  • 同是巴士槽流量計算公式卻不同

    奇怪的公式 教材上關于巴士槽的流量計算公式為: Q=0.372b(3.28H1)^(1.569b^0.026) 三廢處理技術手冊(廢水卷)749頁為 Q=0.372b(3.28H1)^1.569*b^0.026 同是巴士槽的流量計算公式卻不同。 不過兩個公式的計算結果還基本沒什么差別。不知道兩個公式哪個對?還是連個都對?

  • 給水設計秒流量計算公式的選擇

    給水設計秒流量計算公式的選擇

    本帖最后由 12060 于 2013-11-1 13:18 編輯 最近做一個大學生宿舍,其設計用水量的計算讓我很苦惱。工程概況:該宿舍分三段,第一段24層,第二段9層,第三段,18層。學生總人數約6000人,4人一間宿舍,共用一衛生間,衛生間內設有一個獨立的淋浴間,一個蹲便器,兩個洗臉盆。 按建筑給水排水設計規范,該宿舍屬于3-4類宿舍,其設計流量的計算時,就應該采用規范3.6.6公式。以下表格為計算結果:這個結果太嚇人了,感覺和實際工程完全不符~~于是,我又選擇了3.6.5的公式(即按1-2類宿舍進行設計)進行計算,其結果如下:

  • 流量與流速及管道面積計算公式及方法

    請教各位:流量與流速及面積相互計算的方法,流量=流速*管道面積。請問這其中,流量是以L/S為單位還是以L/M為單位,面積是以平方米為單位還是以什么為單位?

  • 重力流管道流量計算問題

    現有一個輸水工程 擬從水庫中取水 水庫在高處 比輸水管道末端高約50米 管道全長約4公里 擬采用800鋼管 請問一下 這個輸水量究竟有多少 流速有多大 好像計算軟件不能用 請高手解答一下

  • 求教孔板式流量計的量程計算公式

    孔板式流量計安裝好以后會給一個差壓范圍對應流量范圍比如一般是0~40KPA,對應0到滿量程。但現在蒸汽流量測不準(偏小),感覺是這個差壓范圍設計偏大,想請各位來幫看看,這個差壓范圍是怎么計算出來的,應該怎樣確定這個范圍才能得到相對準確的測量流量。

  • 最全最實用的管道流量計算表

    最全最實用的管道流量計算表

  • 關于排水秒流量計算的問題

    規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?

  • 關于公廁給水立管流量計算

    公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教

  • PVC管道壁厚計算公式的改進

    管線設計是根據 ASME (美國機械工程師協會)標準規范 B31.8 計算所需的管壁厚度或允許壓力,是一種基于允許環向應力的設計方法。當陸上PVC管道受到升溫及內部壓力的綜合作用時, B31.8 并沒有相應的壁厚修正標準或公式。在遵循原有基本原則以及極限狀態設計概念的基礎上,建議改變 B31.8 的保守設計,在不影響PVC管道的完整性情況下,減小管道壁厚。對 B31.8 的修改提議主要涉及三個方面:1 .引入最小壁厚設計因素管線的壁厚越小,環向應力越大。設計要求由管線幾何尺寸決定的環向應力小于(或等于)允許的環向應力,從而可計算出最小的壁厚尺寸。 B31.8 中的允許環向應力計算由復雜的設計參數決定,包括規定的最小屈服強度、取決于加工設備類型的設計因數、縱向焊縫因數和溫度降低因數。采用 B31.8 中PVC管材壁厚的計算標準,考慮管道制造中的公差,可以修正設計因數,增加環向應力允許值,則可減小名義壁厚的允許值。例如,管線外徑小于 20in 的焊接管或無縫管,利用修正后的公式計算,允許的環向應力可增加 8.5

  • 求助關于流速流量計算的問題

    求助關于流速流量計算的問題

    從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。

  • 征求:根據管道壓力計算流量的公式

    征求:根據管道壓力計算流量的公式 例如: 一段DN150的鍍鋅鋼管,其一端壓力為10mH2O,另一端放空,如何求得其放空端 的出流量?

  • 關于噴淋系統設計流量計算

    關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取

點擊加載更多

蒸汽管道流量計算公式

蒸汽管道流量計算公式專題,為您提供蒸汽管道流量計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與蒸汽管道流量計算公式 相關的專業交流討論,更多蒸汽管道流量計算公式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

種植屋面圖集

鋼屋面圖集

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 黎城县| 南乐县| 宁明县| 慈利县| 涿州市| 潜山县| 肃北| 扎赉特旗| 江西省| 吉首市| 黄冈市| 阳谷县| 河南省| 五大连池市| 普兰县| 莱芜市| 若羌县| 兴安县| 哈巴河县| 大方县| 河北区| 山阴县| 莒南县| 益阳市| 昭平县| 盐源县| 宜君县| 鄂尔多斯市| 天峨县| 和田县| 邛崃市| 广饶县| 濉溪县| 博客| 重庆市| 清新县| 积石山| 陈巴尔虎旗| 县级市| 且末县| 汤原县|