請教大家一下,本工程基礎部分采用樁基承臺,承臺梁高850,基礎底板厚度350(帶地下室),基礎底板與承臺梁頂一平,請問基礎底板鋼筋可否按照梁板式筏板的相關構造?
此鏈接通俗易懂,零基礎亦能理解,求粉!——節操帝
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-8 08:58 編輯 以前老是搞混淆,總是認為承臺基礎就是獨立基礎。請教高人,二者到底有什么本質的區別?
原勘探報告下無地下水,地下15米深,現發現有一個承臺下部開挖后不停地往上冒水,正好是承臺樁部位,懷疑打樁時打穿了一個透水層,其它承臺均未發現。水不停往上涌,水量還不小,得一臺水泵不停抽才行。承臺上面還有80cm的筏板基礎,想請教各位有無好的辦法解決這個問題,這個承臺和筏板基礎該如何解決。現在的臨時措施時,承臺里挖了一條小溝,將水引導外面砌了一個磚井不停地抽水。個人初步的想法是在承臺下的挖的小溝回填石子引流,在下溝上做蓋板,這樣可使承臺可以澆筑,并在承臺下部形成流水通道,在外側的水井也下挖下去,埋護筒下去抽水,護筒上留閥門后面封井。不知有無其它好的辦法,請告知,謝謝。
樁基承臺基礎中,樁對承臺沖切《基規》8.5.17條中,規定a0x<0.2h0時,a0x=0.2h0,a0x>h0時,a0x=h0, 由此可以推出λ0x滿足0.25~1.0的要求。問:按式8.5.17-1計算時a0x的代入值是否還需要滿足a0x<0.2h0時,a0x=0.2h0,a0x>h0時,a0x=h0的要求?《樁基規范》中,5.9.7條第3條款,只是規定了λ0x滿足0.25~1.0的要求,未說明a0x,a0y的要求,此處a0x,a0y是否還需要考慮a0x<0.2h0時,a0x=0.2h0,a0x>h0時,a0x=h0?感覺2本規范規定不一致啊,請高人解答。
整理了一套完整的地基及基礎施工工藝,跟大家分享,請多多支持
承臺基礎砼已經澆筑,但兩天后發現基礎梁鋼筋沒有埋設。基礎梁百年來應該與承臺砼一起澆筑的,基礎梁鋼筋為上下面各3根18的鋼筋,深入承臺1870mm。 我急的跟熱鍋上的螞蟻一樣啊。我現在能想到的只有如下請各位幫我看看: 一、可以鑿除砼進行處理,但比較費事,鑿開砼總是很不愿意看到的結構! 二、可以植筋,但不知道該植入承臺多深。并且我不知道這兩種處理方法是否要加大基礎梁截面啊? 請各位前輩們指教,對我的兩個想法點評一下,如果我以上的都不行,那么請說說你們的處理方法是怎樣的呢,不勝感激。
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-10 14:33 編輯 承臺基礎砼已經澆筑,但兩天后發現基礎梁鋼筋沒有埋設。基礎梁本來應該與承臺砼一起澆筑的,基礎梁為上下面各3根18的鋼筋,伸入承臺1870mm。 現有以下三個想法,請大家點評一下: 一、可以鑿除砼進行處理,但比較費事,鑿開砼總是很不愿意看到的結果!
承臺和基礎梁的土方承臺是挖基坑基礎梁是挖溝槽都要放坡溝槽長度是計算到承臺邊還是基坑邊好像是計算到承臺邊,那不是溝槽挖土多算了另外溝槽教密,合并的土方大于大開挖,那么這個土方計算套什么定額,挖土方,溝槽,基坑嗎
3.1.3混凝土澆筑工藝流程: 攪拌混凝土→澆筑→振搗→養護 3.2鋼筋綁扎: 3.2.1核對鋼筋半成品:應先按設計圖紙核對加工的半成品鋼筋,對其規格、形狀、型號、品種經過檢驗,然后掛牌堆放好。 3.2.2鋼筋綁扎:鋼筋應按順序綁扎,一般情況下,先長軸后短軸,由一端向另一端依次進行。操作時按圖紙要求劃線、鋪鐵、穿箍、綁扎,最后成型。 3.2.3預埋管線及鐵活:預留孔洞位置應正確,樁伸入承臺梁的鋼筋、承臺梁上的柱子、板墻插鐵,均應按圖紙綁好,扎結牢固(應采用十字扣)或焊牢,其標高、位置、搭接錨固長度等尺寸應準確,不得遺漏或位移。 3.2.4受力鋼筋搭接接頭位置應正確。其接頭相互錯開,上鐵在跨中,下鐵應尺量在支座處;每個搭接接頭的長度范圍內,搭接鋼筋面積不應超過該長度范圍內鋼筋總面積的1/4。所有受力鋼筋和箍筋交接處全綁扎,不得跳扣。 3.2.5綁砂漿墊塊:底部鋼筋下的砂漿墊塊,一般厚度不小于50mm,間隔1m,側面的墊塊應與鋼筋綁牢,不應遺漏。 3.3安裝模板: 3.3.1確定組裝鋼模板方案:
設備基礎施工工藝GY208-1996
10.1總則 10.1.1適用范圍 適用于建筑結構工程的基礎及底板鋼筋綁扎。 10.1.2編制參考標準及規范 《混凝土結構設計規范》(GB50010—2002); 《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204—2002); 《鋼筋焊接及驗收規程》(JGJ18—96); 《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59—99); 《中國建筑工程總公司施工安全檢查生產監督管理條例》; 鋼筋、綁絲等相關材料標準和有關規定。 10.2術語、符號 10.2.1現澆結構 系現澆混凝土結構的簡稱,是以現場支模并整體澆筑而成的混凝土結構。 10.2.2HPB235級鋼筋 系指現行國家標準《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》(GB13013—1991)中的Q235鋼筋,相當于原級別I級鋼筋。 10.2.3HRB335(20MnSi)鋼筋 系指現行國家標準《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》(GB1499—1998)中的HRB3
在寶鋼梅鋼第一次停機改造期間,工期節點要求:熱卷箱區舊基礎破鑿完3天內完成240m3新熱卷箱基礎的施工;新飛剪、新F0區舊基礎破鑿完6天內完成793m3新飛剪、新F0基礎的施工。實際工期為熱卷箱基礎施工按節點完成,新飛剪、新F0基礎施工提前3天完成。在寶鋼梅鋼第二次停機改造期間,工期節點要求:舊基礎破鑿完3天內完成293m3新加熱爐出爐輥道基礎的施工,養護3天后交設備安裝。實際工期為新基礎施工提前1天完成。下面是新的設備基礎施工工藝的部分圖片。大家共享。
地基與基礎分部施工工藝及標準.rar
圖紙簡介: 18層框剪結構預應力承臺基礎住宅樓,可供參考,歡迎下載。 投稿網友: xukuidong 上傳時間: 2013-10-06
3.4廠套管(護筒):鉆孔深度到5m左右時,提鉆下套管。 3.4.1套管內徑應大于鉆頭100mm。 3.4.2套管位置應埋設正確和穩定,套管與孔壁之間應用粘土填實,套管中心與樁孔中心線偏差不大于50mm。 3.4.3套管埋設深度:在粘性土中不宜小于lm,在砂土中不宜小于1.5m,并應保持孔內泥漿面高出地下水位1m以上。 3.5繼續鉆孔:防止表層土受振動坍塌,鉆孔時不要讓泥漿水位下降,當鉆至持力層后,設計無特殊要求時,可繼續鉆深1m左右,作為插入深度。施工中應經常測定泥漿相對密度。 3.6孔底清理及排渣 3.6.1在粘土和粉質粘土中成孔時,可注入清水,以原土造漿護壁。排渣泥漿的相對密度應控制在1.1~1.2。 3.6.2在砂土和較厚的夾砂層中成孔時,泥漿相對密度應控制在1.1~1.3;在穿過砂夾卵石層或容易坍孔的土層中成孔時,泥漿的相對密度應控制在1.3~1.5。 3.6.3吊放鋼筋籠:鋼筋籠放前應綁好砂漿墊塊;吊放時要對準孔位,吊直扶穩,緩慢下沉,鋼筋籠放到設計位置時,應立即固定,防止上浮。
學習了。初發帖,大家包涵包涵。
承臺基礎施工工藝
承臺基礎施工工藝專題,為您提供承臺基礎施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承臺基礎施工工藝 相關的專業交流討論,更多承臺基礎施工工藝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題