原勘探報告下無地下水,地下15米深,現發現有一個承臺下部開挖后不停地往上冒水,正好是承臺樁部位,懷疑打樁時打穿了一個透水層,其它承臺均未發現。水不停往上涌,水量還不小,得一臺水泵不停抽才行。承臺上面還有80cm的筏板基礎,想請教各位有無好的辦法解決這個問題,這個承臺和筏板基礎該如何解決。現在的臨時措施時,承臺里挖了一條小溝,將水引導外面砌了一個磚井不停地抽水。個人初步的想法是在承臺下的挖的小溝回填石子引流,在下溝上做蓋板,這樣可使承臺可以澆筑,并在承臺下部形成流水通道,在外側的水井也下挖下去,埋護筒下去抽水,護筒上留閥門后面封井。不知有無其它好的辦法,請告知,謝謝。
此鏈接通俗易懂,零基礎亦能理解,求粉!——節操帝
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-2-8 08:58 編輯 以前老是搞混淆,總是認為承臺基礎就是獨立基礎。請教高人,二者到底有什么本質的區別?
樁基承臺基礎中,樁對承臺沖切《基規》8.5.17條中,規定a0x<0.2h0時,a0x=0.2h0,a0x>h0時,a0x=h0, 由此可以推出λ0x滿足0.25~1.0的要求。問:按式8.5.17-1計算時a0x的代入值是否還需要滿足a0x<0.2h0時,a0x=0.2h0,a0x>h0時,a0x=h0的要求?《樁基規范》中,5.9.7條第3條款,只是規定了λ0x滿足0.25~1.0的要求,未說明a0x,a0y的要求,此處a0x,a0y是否還需要考慮a0x<0.2h0時,a0x=0.2h0,a0x>h0時,a0x=h0?感覺2本規范規定不一致啊,請高人解答。
請教大家一下,本工程基礎部分采用樁基承臺,承臺梁高850,基礎底板厚度350(帶地下室),基礎底板與承臺梁頂一平,請問基礎底板鋼筋可否按照梁板式筏板的相關構造?
承臺基礎砼已經澆筑,但兩天后發現基礎梁鋼筋沒有埋設。基礎梁百年來應該與承臺砼一起澆筑的,基礎梁鋼筋為上下面各3根18的鋼筋,深入承臺1870mm。 我急的跟熱鍋上的螞蟻一樣啊。我現在能想到的只有如下請各位幫我看看: 一、可以鑿除砼進行處理,但比較費事,鑿開砼總是很不愿意看到的結構! 二、可以植筋,但不知道該植入承臺多深。并且我不知道這兩種處理方法是否要加大基礎梁截面啊? 請各位前輩們指教,對我的兩個想法點評一下,如果我以上的都不行,那么請說說你們的處理方法是怎樣的呢,不勝感激。
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-10 14:33 編輯 承臺基礎砼已經澆筑,但兩天后發現基礎梁鋼筋沒有埋設。基礎梁本來應該與承臺砼一起澆筑的,基礎梁為上下面各3根18的鋼筋,伸入承臺1870mm。 現有以下三個想法,請大家點評一下: 一、可以鑿除砼進行處理,但比較費事,鑿開砼總是很不愿意看到的結果!
承臺和基礎梁的土方承臺是挖基坑基礎梁是挖溝槽都要放坡溝槽長度是計算到承臺邊還是基坑邊好像是計算到承臺邊,那不是溝槽挖土多算了另外溝槽教密,合并的土方大于大開挖,那么這個土方計算套什么定額,挖土方,溝槽,基坑嗎
圖紙簡介: 18層框剪結構預應力承臺基礎住宅樓,可供參考,歡迎下載。 投稿網友: xukuidong 上傳時間: 2013-10-06
鄙人最近做一個項目,概況如下:剪力墻結構,52.5m,三級抗震,局部錯層(兩層商業4.5+4.2=8.7,三層住宅2.9*3=8.7)問題如下:(1)錯層部分的剪力墻加厚為250mm,抗震等級提高為二級,此部分約束邊緣構件縱筋配筋率仍按1%(二級抗震)控制 水平和豎向分布筋高規復雜高層“錯層結構"要求控制在0.5% 請問像這種局部錯層的剪力墻 水平和豎向分布鋼筋配筋率控制在多少合適?請有經驗的童鞋回復(2)基礎形式:預應力管樁+承臺 剪力墻直接布置承臺上 這種基礎形式 鄙人沒做過 請問這種基礎形式是否可行?有沒有人做過?
馬鋼熱電工程煙道承臺基礎澆筑圓滿完成 8月30日13時56分,經過安徽電建一公司員工連續4個多小時的精心施工,馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程煙道承臺基礎澆筑勝利圓滿完成。圖為澆筑時的一個鏡頭。 馬鋼股份熱電總廠煤氣綜合利用發電工程煙道承臺基礎澆筑僅有45m3砼方量,共14個承臺。雖說工作量不大,但施工難度不小,加之近期受天氣變化的影響,雷陣雨天氣增多,給施工帶來了極大的不便,為此,安徽電建一公司馬鋼新區熱電項目部建筑工程處和合作隊伍南通三建未雨綢繆,及早編制出了煙道承臺基礎施工方案,并從人員、機械、工器具配備、安全措施等方面都做好了充分的準備。他們針對承臺基礎澆筑面較小的特點,采取“先澆底層,再澆上層,分2層澆筑”
承臺已經澆筑好,如何在旁邊提高集中承載力,集中荷載離以前柱中心偏心0.5米,與柱承臺邊緣同一豎直面上;如圖,請問紅色填充圈出部分怎么做?外形不受此圖限制
基礎梁有三種,一種與筏板組合使用構成梁板式筏形基礎,它有主次之分,基礎主梁代號為JZL,基礎次梁代號為JCL;一種與柱下條形基礎翼板組成的有梁式條基,或稱條基梁,無主次梁之分,統稱基礎梁JL;第三種是獨立的基礎梁,不與任何基礎基礎構件相關聯,一般位于縱橫向主軸上,形成格式基礎梁,也有的設計在一個主軸方向上設置基礎梁。基礎梁端部一般有外伸,也有設計不外伸的。基礎梁是混凝土柱、墻的支座,基礎梁端部不存在錨固,只是“收邊”,這與上部框架梁不同,框架梁是錨入柱中,柱錨入基礎梁內。一般情況下本體構件的截面要大于關聯構件的截面,但基礎梁截面并不一定比柱截面大,而是通過在柱位置四邊加腋解決梁包柱問題。基礎梁主要承受地基反力,是主要受力構件,與筏板、條基等共同支承上部結構。基礎梁的剛度很大,其尺寸和配筋根據豎向反力值確定。連梁,顧名思義,主要是連接承臺、條基或獨基之間的梁(JLL),起平衡作用,協調各承臺、獨基之間的受力,可以減少基礎間沉降差異,二是可用作磚墻的承重基礎。連梁標高位置有三種:一種是頂平,一種底平,第三種位于中間。《建筑地基基礎設計規范》GB5007-2002第 8.5.20中
問題補充:主要是樁承臺的高度有幾個規格,有1米,1.2米,1.6米三種,那這個基礎層高應該設成1.6米嗎?1.2米的承臺是最多的
問題補充:圖紙說明柱僅角筋伸入基礎底部彎折,其他鋼筋錨入基礎LEA即可。請問:1、在軟件中如果柱按截面編輯鋼筋,軟件就不遵循這條規則。2、剪力墻的暗柱是不是也按這條規則計算?軟件是按所有鋼筋伸入基礎底部計算的。
工程合同結算執行1999年《全國統一建筑工程基礎定額重慶市基價表》定額及2008年2月1日前頒發的相關配套文件合同中約定:工程使用的塔式起重機的安拆、進出場等費用按定額計取,塔式起重機基礎按定額相應子目金額包干使用,實際費用與定額子目不同時不作調整。施工電梯應計取的基礎、安拆、進出場、基礎拆除等費用按1.0萬元/臺包干費計取。現場實際情況是塔吊基礎采用樁上承臺的方式請問塔吊基礎下的挖孔樁能收方計量嗎?能拿入結算中收取費用嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 20:57 編輯 設計的一個工程為框架結構,因為基礎下8m左右為卵石層故比較后采用了載體樁加承臺基礎,施工過程中甲方提出用商品混凝土灌樁,因澆7個孔才用一車混凝土,在施工過程中造成塌孔施工單位也沒有發現,試驗時不能滿足要求。這種情況該如何處理求大師們指點,先謝謝了。
我承臺荷載是(覆土+自重+上部結構標準組合) 老師要求我把基礎梁的荷載也加上去,那偏心荷載要怎么計算,按簡支梁算嗎? 我找了好多東西,都不包括基礎梁自重的,好像沒有這種說法,但是我又不好去反駁老師的意見
:'( 大家幫忙啊 謝謝了
我是新手,第一次做樁承臺基礎!現在有以下幾個問題:1、你們控制總樁數是按照總荷載除以單樁承載力這樣來控制嗎?總荷載38000KN/單樁承載力550KN=69 控制在多少為合適? 還有這個總荷載時在讀取荷載時顯示的,他不包括覆土自重吧?需要考慮覆土自重嗎?我們老總總是說覆土自重可以不考慮!!2、在建模型的時候你們底層是多建一層嗎?還是在JCCAD中把墻體荷載按附加點荷載疊加到柱子上?3、如果不在上層建模中不加一層底層的,那在JCCAD中建模需要設基礎拉梁嗎?基礎拉梁能承擔彎矩嗎?對荷載的效果明顯不呢?4、計算單樁承載力時能不能適當調大點,就是說如果按照計算單樁承載力為550KN,但是有很多時候柱下軸力剛好不夠,比如說是2230KN,布置4根樁不夠,布置5根么又富余太多,所以能不能人為的調大點,調到560KN,570KN,這樣子。因為實際的單樁承載力肯定比計算值要高的多的多,所以肯定有很多富余。但是又沒有依據。單位很多同事也說,其實實際單樁承載力比計算的要大的多的多,因為