為了下層的大廳不吊天花,要求所有內隔墻都不準設梁,連衛生間都不行。說板做厚些鋼筋下多點不就好了,還不是那回事。而且是農村的私人房子,隔墻都是采用燒結粘土磚。{:1_105:}咋辦捏?
在線坐等,剛開始做設計,一個砌體結構的單層泵房,現在設計到基礎部分,是墻下條基,截面已經確定,具體參數是b=500,h=200,肋梁高400,寬300,主要想知道條基板底配筋和肋梁該怎么配筋啊(需要用到的受力的參數用F之類的表示就行),最好是計算過程.....當然,也可以指導下軟件怎么搞。土木的高手們,希望不吝賜教啊。
1、墻下條形基礎,在沒有墻的地方需要拉通嗎?2、毛石混凝土條形基礎下面需要做墊層嗎?
磚混結構,墻下條形基礎的寬度如何計算,求幫助,不是毛石基礎,是混凝土的。
概況:6度區6層磚混結構,墻下條形基礎,地基承載力160,具弱膨脹性。當地廉租住房項目。2009年12月份為應付上級檢查,突擊施工基礎。基礎施工完畢后停工至今(僅把條形基礎澆筑完畢,未砌墻,期間遭受雨雪侵襲,今夏又遭數成暴雨。)發現一棟樓條形基礎幾乎在 同一直線上發現有裂縫,裂縫走向垂直條形基礎,其余條基上發現有兩處裂縫。因以前工程在施工完畢后都及時回填,未見基礎裂縫。所以 發出來各位高人分析下原因。謝謝。
高規12.3.9條, 筏板基礎,當周邊或內部有鋼筋混凝土墻時,墻下可不再設基礎梁,墻一般按深梁進行截面設計。這里面怎么實現墻按深梁進行截面設計呢???
小弟在用盈建科建墻下條形基礎模型時候發現,計算基底反力時候上部荷載一直為0,也就是說計算的結果只包括覆土重和自重,翻了幾遍也沒看出來問題出在哪里。求各位大神指點。另,pkpm不可以計算墻下條基的基底反力嗎?新人貼,求不沉~~~
大家好, 請問剪力墻下條形基礎怎么計算啊?最好能給個例子,謝謝了 qq 395956971 qq郵箱 [email protected]
本帖最后由 qinghuazhu123 于 2014-7-31 11:21 編輯 本題來源《2014注冊結構工程師專業考試專題精講-地基與基礎》-施嵐青第一個問題:感覺它這樣解不好,直接求Pmax和P代入公式8.2.14不就行了嗎?又搞什么凈反力
做了一個磚混的樓地基不好用墻下閥板的基礎做了兩道地梁不知道為什么下面的鋼筋用PKPM算出來比上面的大應該是上面的稍大才對吧??請又經驗的說說我哪里出問題了
一個磚混落地住宅工程,原來墻下條形基礎的處理方案根據勘測報告,持力層為埋深較淺、承載力差的粘土層,后經換土進行地基處理,埋深為2.5米左右,承載力特征值為200Kpa左右,計算條基寬度較大;現業主要求再往下挖3m左右,以強風化砂巖層為持力層,承載力特征值可提高到350Kpa左右,要求我們設計出變更單,求助各位大俠,原墻下毛石條形基礎該如何處理?此基礎處理方案合理嗎?
做的六層的磚混結構,采用墻下條形基礎,但是有兩堵墻軸線間間距只有1600,按照一般計算基礎的方法算下來以后中間部位重合了,所以采用整板基礎,但是這種情況下基礎配筋該如何計算呢? 望各位好心人指點!不會算,郁悶啊……
我剛做了個七層磚混結構,基礎是獨立基礎及墻下條形基礎,以前我們這里墻下條形基礎用得都是片石,現在改用鋼筋,在0.000以下有1.5米左右的磚砌墻,請問此磚墻是否需要粉防水砂漿?還有次墻圖紙上我標的是370墻,施工方卻做成了300墻,行嗎?
[求助] :一工程(18層純剪結構,有一層地下室)地質很好(地表層為全風化凝灰巖,承載力特征值600KPA),剪力墻下基礎在JCCAD是按墻下條基布置還是按筏板布置?
那位兄弟姐妹給小弟我指點下~~謝謝
32層純剪力墻結構,有一層地下室,持力層微風化石灰巖,fak=4500,剪力墻下做條形基礎,可以用理正計算剪力墻下的條形基礎嗎? 還是有其他軟件計算條形基礎更好?
墻高郵3.7~4.000高去了 ,基礎寬做了1000.請問這個要做風荷載的抗傾覆驗算嗎。要算,怎么算呢。基礎深1.500
獨立基礎+防水底板的結構中,人防墻下無基礎梁可行嗎?雖然有時人防墻2邊支撐在基礎梁上,像深梁一樣傳遞墻上的力到2邊的基礎梁,但經常見設計的人防墻2邊或1邊沒有支撐在基礎梁上,在板種就拐到另一個方向了,且人防墻的長度也不小,這是人防墻的力是怎么傳遞的?
圖紙簡介: 四川8度區剪力墻結構,基礎采用條基,修改多次經典最終 投稿網友: concrete_ 上傳時間: 2013-11-27 圖紙