住宅樓結構實體檢測方案
為確保建筑工程質量,混凝土結構工程實體檢測技術尤為重要?;炷两Y構實體檢驗,包括混凝土強度、鋼筋保護層厚度和構件尺寸等內容的檢驗。 一、混凝土強度檢驗 第一,對混凝土強度的檢驗,應以在混凝土澆筑地點制備并與結構實體同條件養護的試件強度為依據。混凝土強度檢驗用同條件養護試件的留置、養護和強度代表值應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204附錄D的規定。 第二,混凝土強度檢驗應根據國家現行規范、標準,采用回彈法、超聲回彈綜合法、鉆芯法、后裝拔出法等檢測方法。
一、編制說明二、工程概況三、結構實體強度檢驗四、結構實體鋼筋保護層厚度檢驗[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-21 16:03 編輯 ]
我們工地中間結構驗收前,甲方委托第三方檢測單位來現場抽查板厚 混凝土強度 鋼筋保護層厚度等。后來質監站試驗室也來檢測了。這個需要檢查兩遍嗎?是不是要這兩家的檢測報告合格上報質監站后,才能進行中間結構驗收啊?求大神講解下
簡單的鋼結構廠房檢測方案本文檔需用office2007以上版本打開如需2003版的見3樓。[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-12-7 13:58 編輯 ]
1、 混凝土結構子分部工程(1) 對涉及混凝土結構安全的有代表性的部位應進行結構實體檢驗。結構實體檢驗應包括混凝土強度、鋼筋保護層厚度、結 構位置與尺寸偏差以及合同約定的項目;必要時可檢驗其他項目。結構實體檢驗應由監理單位組織施工單位實施,并見證實施過程。施工單位應制定結構實體檢驗專項方案,并經監理單位審核批準后實施。除結構位置與尺寸偏差外的結構實體檢驗項目,應由具有相應資質的檢測機構完成。(2) 結構實體混凝土強度應按不同強度等級分別檢驗,檢驗方法宜采用同條件養護試件方法;當未取得同條件養護試件強度或同條件養護試件強度不符合要求時. 可采用回彈-取芯法進行 檢驗; 混凝土強度檢驗時的等效養護齡期可取日平均溫度逐日累計達到 600°/天 時所對應的齡期,且不應小于14d,日平均溫度為 0 ° 及以下的齡期不計入。冬期施工時,等效養護齡期計算時溫度可取結構構件實際養護溫度,也可根據結構構件的實際養護條件,按照同條件養護試 件強度與在標準養護條件下28d齡期試件強度相等的原則由監理、施工等各方共同確定。 2、結構實體鋼筋保護層厚度檢驗構
裂縫問題是一個人們普遍關心的問題,對混凝土結構而言,裂縫的存在是十分普遍的現象。大量科研和實踐都證明了混凝土結構出現裂縫是不可避免的,裂縫出現時荷載常為極限荷載的15%-25%。在正常使用荷載作用下,鋼筋混凝上結構一般是帶裂縫工作的,一般肉眼可見的裂縫范圍為0.02- 0.05mm,裂縫寬度小于0.05mm 的屬無害裂縫,對防水、防腐蝕與承重的影響均可忽略不計[1]。我國現行規范對一般正常使用條件下混凝土結構構件最大裂縫寬度的控制標準為0.3mm[2]。因此就經濟及科學觀點,一定程度的裂縫是可以接受的。
混凝土結構的檢測與加固1/2
水運工程混凝土結構實體檢測技術規程JTS 239-2015
在實體檢測中,用回彈法檢測砼結構強度。檢測的頻率要求是不是根據回彈法檢測規范的要求來的?30%且不少于10個?如果檢測結果不合格,那么應該怎么處理?重要的是,有沒有相關的規范條文說明的??現在我和同事們這個過程的處理的方式都達成一致,就是相關的規范條文說明找不到。不知道那個高手可以幫忙!求教?。。?!
長沙鵬翔電子科技有限公司 提供混凝土結構的聲發射檢測 混凝土是一種多相復合材料,由于各種原因,成型后即在骨料與砂漿表面存在許多界面裂縫。這些微裂縫是混凝土內部的薄弱部分。隨著外荷載的增加,在這些微裂縫的尖端形成應力集中,使這些微裂縫沿骨料界面進一步擴展,并逐漸向砂漿內部發展。在這些微裂縫不斷發展變化的同時,產生一種彈性波而向周圍輻射,這種現象就是聲發射現象。 目前,在混凝土性能的研究中,聲發射可用來測定混凝土的初裂應力,確定斷裂參數,以及用聲發射技術分析混凝土的破壞過程,以確定各種不同混凝土在整個受力過程中的力學行為。主要內容包括單軸壓縮應力、彎曲應力、拉伸應力以及受溫壓作用時的混凝土的聲發射特性;探討和研究應力水平與聲發射發生頻率的關系;破壞過程中的振幅與頻率分布變化;聲發射發生的位置;聲發射的分形特征;劣化混凝土的聲發射特性等。 利用聲發射技術監測混凝土結構的破壞過程, 是較科學的技術方法, 具有推廣應用價值。一是可做混凝土結構的強度評估(需配合拉力壓力試驗機或混凝土疲勞試驗機) 二是可做建筑
混凝土構筑物因出現功能性改變,如接建、增加荷載等,或在出現質量問題,如配筋不足、災后修補、混凝土強度不夠等,都需要進行加固。其加固施工及加固方案的制定尤為重要,對于需要加固的構筑物,應根據構筑物的不同情況制定不同的加固方案。方案的確定要遵循安全、經濟、快捷、施工方便的原則,只有這樣,加固工程才能收到良好的社會效益和經濟效益。 優秀的加固方案具體體現在其施工作業方便、施工技術先進、經濟效果好、加固質量高等四方面的特點。 1.良好的施工性是加固工程方案必須考慮的條件之一 加固工程方案的優劣,首先要把是否具有施工作業方便作為
關于混泥土的結構檢測有兩種方法:第一種是關于使用回彈儀彈擊混凝土表面的回彈法,根據儀器重錘之后返回的能量變化,在分析之后能夠得到混凝土彈性和塑性性質是怎樣的,在測量混凝土表面的硬度的時候需要注意推算抗壓強度合不合格,這種方法是混凝土結構檢測中最常用到的一種非破損試驗方法?;貜椃ǖ闹饕獌烖c是:儀器構造簡單,方法易于掌握,并且這種方法能夠很大程度上提升檢測的效率,降低了費用,能夠影響到實驗的因素也很少,但還存在一定不足:回彈值受碳化深度、測試角度的影響,還包括石子的種類也會對這個產生影響,要對回彈值進行不同的修正,對存在有質量