請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。
閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
一個郊區的廠房,3層的框:) 架結構。有一條埋深5M、管徑為500材質為混凝土的市政污水管網穿過房子,離得最近的地方管壁離柱子中心為1.0M,如果柱下是單樁承臺,樁徑為500,是否壓樁時會擠爆污水管?[ 本帖最后由 dadayuyu2010 于 2010-7-23 09:43 編輯 ]
現工程已進行至水穩層,瀝青面層攤鋪工序,在這里有一個問題想請教各位,雨水管本工程采用鋼筋混凝土管,污水管采用波紋管,現需要做閉水試驗,發現權限污水管道德波紋管接頭處只用了一根膠圈,管道供應商說應用兩根膠圈,所以想請問要求,規范,或者是實際是用多少根,若只用了一根膠圈閉水試驗有無重大影響,若影響大,應該采取什么補救措施能保證閉水試驗完成. 因為是第一次接觸到市政排水工程的施工,都是摸石頭過河,很多方面還不是很熟悉.. 所以特請教各位給排水方面的高手給予意見.....
最近在做市政道路上的污水管道,有如下疑問:關于預留管道,預留管道的規格如何確定,還有預留管道留在什么位置比較合適?管道預留上之后是否需要考慮做井?
請問,遇到污水管網的清淤難點,和困難竟是什么有哪些? 如果可以更加詳細那就更好了,可以說一下管徑,埋深,遇到的清淤問題,現有設備解決不了的情況。
給水排水管道工程施工及驗收規范(GB 50286-97)閉水標準是按混凝土排水管做的塑料排水管目前見到一本埋地排水管道工程技術規程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的閉水標準,但沒見過PE排水管的,我設計時均按UPVC標準不知是否可行望各位指教。
哪位兄弟知道,有沒含有HDPE管設計最小坡度的規范可查?或者有工程經驗也可!我們一個城鎮污水管網的項目不想加泵站就把坡度設計的很小,不知是否可行?請指教!帖子發表這么多天了,看來坡度設計很小,在工程中實踐過的同行確實少見,多謝大家指點!歡迎有見解的兄弟繼續討論!
閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?
現如今房地產開發已轉向城市周邊甚至是一些獨特的山上,因此出現很多的項目周邊無完善的市政給排水管網。那么我們在設計室外排水管網時,是給他們做小型污水處理設備呢還是用現在一些廠商向我們設計院提供的生物化糞池,(注:他們稱這種生物化糞池能讓污水達標排放)。另外還是做中水處理???大家發表下意見,綜合下。
市政公路的污水管布設遇到橫穿的涵洞,是非常麻煩的問題,雨水管還好,就接入涵洞,市政雨水通過涵洞排出,但是污水是不能直接通過涵洞排出的,一般增加污水埋置深度從涵洞下穿,即是先增加污水坡度,后再降低坡度,這樣倒是可以,但是很長一段污水管都會受影響。不知道各位高手遇到這種情況一般如何處理。
一條規劃道路要先鋪設雨污水管,已知數據有:污水服務面積、規劃中的綜合污水比流量、綜合變化系數,根據Q=K×F×q比,求出的污水量為設計污水量嗎?能否根據這個污水量求管徑?(管徑不應該是根據計算管段一段一段求嗎); 已知數據:雨水流域面積、暴雨強度計算公式、重現期取2年,t取10-25min,徑流系數為0.7,根據Q=ψ×q×F,求出的雨水量為設計雨水量嗎?能否根據這個雨水量求管徑? 雨水口的布置規范中說是按匯水面積所產生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式確定,一般設計時布置的原則是什么呢? 謝謝各位前輩。
1、溝槽開挖依基底標高,嚴格控制開挖深度,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,嚴禁超挖,槽底高程允許偏差控制在0—30mm。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,對其砼強度作為主要檢查項目,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣、制作、養護、試驗及評定,要求檢查合格率達到100% 。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,中線每側寬度應不小于設計;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于設計,中線每側寬0— +10mm;c、管座:肩寬-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% 。3、安管安管應順直、穩固、縫寬均勻,管底坡度無倒流水,管內無雜物,中線位置允許偏差﹤15mm,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹帶、接口管口處應鑿毛,表面平整,密實,不得有間斷裂縫,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫。寬度、厚度偏差應控制在0—15
教材上說市政污水管的最大埋深在地質條件好的時候是7到8米,但看規范上沒找到相關條文……現在一個污水管沿河敷設,局部地勢很高,使埋深達到9米,大概長度有500米,但之后地勢又下降6米,埋深只有二三米,這樣的埋深如何處理這是原來規劃做的,現在做擴初
市政污水管道施工組織設計
請教各位DXDN400的管多少米設個檢查井啊?沿路布設的污水管不用布化糞池吧?小弟是學路橋的,可老板讓我做污水,給水,頭好痛啊前一段做個市政道路的排水,不知道排水和污水,給水的有什么區別啊?幫幫忙啊,我就剩這一條路了
我設計的一條污水管道因為地下水位很高,地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?
我們最近做的幾個市政污水管道,出現了一些較棘手的問題,是這樣的:設計污水管道采用鋼筋砼承插口管,國標砂石基礎,埋深7-8m,磚砌檢查井,管道所在地地下水位較高。管道竣工一年后,檢查井一側位置地面出現塌,開挖后發現檢查井沉降,挨著檢查井的管道管口開裂,部分管道折斷。不知道是什么原因,請大家分析一下。。。。。。謝謝
這個是市政污水管線施工現場,有圖有真相,歡迎大家點評!
市政污水管閉水試驗
市政污水管閉水試驗專題,為您提供市政污水管閉水試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與市政污水管閉水試驗 相關的專業交流討論,更多市政污水管閉水試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題