閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
請教各位師兄,我是成都地區的,我好象聽說過小于等于400的小區內排水管必須使用塑料管,但沒有看見什么正式的文件。不知道究竟能否使用混凝土管道?急!急!急!
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。
本帖最后由 ht276411614 于 2014-2-17 23:02 編輯 高手們,小生有個問題請教,我們是一個地產項目的園區道路市政管網,由于前期搶工期,導致過程中有部分雨水污水管堵塞,有個埋深超過五米,有的就一米,那我有幾種方式來驗證或者測試那一段管堵塞了?我知道的有灌水法,還有什么方法嗎?謝謝
現工程已進行至水穩層,瀝青面層攤鋪工序,在這里有一個問題想請教各位,雨水管本工程采用鋼筋混凝土管,污水管采用波紋管,現需要做閉水試驗,發現權限污水管道德波紋管接頭處只用了一根膠圈,管道供應商說應用兩根膠圈,所以想請問要求,規范,或者是實際是用多少根,若只用了一根膠圈閉水試驗有無重大影響,若影響大,應該采取什么補救措施能保證閉水試驗完成. 因為是第一次接觸到市政排水工程的施工,都是摸石頭過河,很多方面還不是很熟悉.. 所以特請教各位給排水方面的高手給予意見.....
室外雨污水管道已開始施工,選用的波紋管,如下疑問請同行、專家指點: 1、材料是否需要復試?這種管道有加鋼帶增強的,如何知道我們這個應選用哪種? 2、開挖后即開始安裝、回填土,請問管道下部是否需要處理,比如砂石墊層或砼墊層?施工驗收規范上是否有要求?? 3、如何連接?施工注意事項?
我目前設計的一條道路雨污水管線,需穿鐵路,目前擬采用頂管,請教各位專家是否可行,另外穿行深度如何掌握,是否需要先穿套管,然后再鋪管,需要注意哪些事項.盼請有此設計和施工經驗的專家給予指導.
給水排水管道工程施工及驗收規范(GB 50286-97)閉水標準是按混凝土排水管做的塑料排水管目前見到一本埋地排水管道工程技術規程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的閉水標準,但沒見過PE排水管的,我設計時均按UPVC標準不知是否可行望各位指教。
馬上要做小區的雨污水,兩跟管子靠在一起,請問施工的時候兩跟管子的施工順序,以及一些施工的注意要點,謝謝各位大哥大姐大叔大嬸了
在我做的一個工程里,遇一處雨、污水管道交叉時標高幾乎相同,我在交叉處設了一口雨水井,污水管道直穿雨水井。不知道還有沒有更好的方法!
閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?
一條規劃道路要先鋪設雨污水管,已知數據有:污水服務面積、規劃中的綜合污水比流量、綜合變化系數,根據Q=K×F×q比,求出的污水量為設計污水量嗎?能否根據這個污水量求管徑?(管徑不應該是根據計算管段一段一段求嗎); 已知數據:雨水流域面積、暴雨強度計算公式、重現期取2年,t取10-25min,徑流系數為0.7,根據Q=ψ×q×F,求出的雨水量為設計雨水量嗎?能否根據這個雨水量求管徑? 雨水口的布置規范中說是按匯水面積所產生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式確定,一般設計時布置的原則是什么呢? 謝謝各位前輩。
1、溝槽開挖依基底標高,嚴格控制開挖深度,機械開挖深剩下10cm左右后人工開挖至設計標高,嚴禁超挖,槽底高程允許偏差控制在0—30mm。開挖過程中根據地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振搗密實,防止有空洞現象,對其砼強度作為主要檢查項目,每100m取一組試塊進行試驗,且必須按《砼強度檢驗評定標準》GBJ107-87的規定取樣、制作、養護、試驗及評定,要求檢查合格率達到100% 。偏差控制:a、墊層:高程0—15mm,中線每側寬度應不小于設計;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于設計,中線每側寬0— +10mm;c、管座:肩寬-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窩麻面面積﹤10% 。3、安管安管應順直、穩固、縫寬均勻,管底坡度無倒流水,管內無雜物,中線位置允許偏差﹤15mm,該雨污水管道的管內底高程是主要檢查項目,允許偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹帶、接口管口處應鑿毛,表面平整,密實,不得有間斷裂縫,空鼓現象,管徑大于500mm時要求勾內縫。寬度、厚度偏差應控制在0—15
老舊小區改造雨污水管網施工圖,專家圖審意見要求標注雨、污水交叉處的管底標高。天正給排水的室外菜單-管線綜合-交叉檢查不會標注交叉點的坐標?,F在用交點編號和垂距表來表示,但每次垂距表輸出的數據都會出現錯誤,不能正確標注。有哪位大神知道是什么原因嗎? 這個是垂距表,上面的管道高程只有黃線的兩個是正確的,其它都不對。
我現在要設計一段雨污水管道,流出口檢查井高程較低,管道根本無法滿足最小坡度的要求,所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管徑大小一律0.001的坡度,這樣才能剛剛滿足高程要求!請問這樣做對嗎?是不是設幾個沖洗井可以解決?手里也沒有沖洗井的資料.另外匯水面積150000平方米,最大管徑D800是不是大了呢?!哪位前輩知道望不吝賜教!!謝謝!!
我設計的一條污水管道因為地下水位很高,地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?
本人是新手,在畫室外雨污水管線時,發現管線有相撞現象,規劃院要求做什么交叉井還是匯流井的,但是規范和圖集上找不到相關內容,請各位大俠指教具體做法~~~
污水管徑300,雨水管徑500,管材均選用HDPE管,檢查井采用塑料井,如圖在格構梁上側施工。廣告牌另一側為市政道路的人行道,廣告牌邊到格構梁(永久性邊坡支護)的護欄最小處距離只有1.4m,污水管最大處覆土厚度2.8m。施工可行嗎?