国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 各位做污水管道項目的閉水試驗真的都做嗎?

    閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?

  • 室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    室外污水管道的閉水試驗及要求與做法

    閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量

  • 污水管和給水管橫穿箱涵怎么做?

    新建工業園區有寬2.5米深2米的河道橫穿道路,在橫穿位置做箱涵,涉及到上游污水管和給水管也要橫穿箱涵,管線在箱涵位置如何設計?

  • 室外雨污水管相撞時該怎么做?

    本人是新手,在畫室外雨污水管線時,發現管線有相撞現象,規劃院要求做什么交叉井還是匯流井的,但是規范和圖集上找不到相關內容,請各位大俠指教具體做法~~~

  • 無壓力污水管道HDPE管的閉水試驗

    有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。

  • 這種情況下的閉水試驗怎么做?

    各位:請教一個問題,80米高的高層住宅,有兩個衛生間背靠背,設計時僅在公共衛生間設置排水立管,管材選用柔性接口排水鑄鐵管,為了提高排水量,設置專用通氣立管,但按照常規,僅在排水立管上每隔一層設置一個立管檢查口,專用通氣立管上不設立管檢查口,專用通氣立管和排水立管每隔一層設一個結合通氣管連接。大家知道,常規情況下,作閉水試驗時利用立管檢查口,但現在排水立管和專用通氣立管之間有結合通氣管連接,專用通氣立管上無立管檢查口,誰就會順著專用通氣立管流走,無法作閉水試驗。請問該怎么辦?

  • 市政雨水、污水管道閉水試驗問題

    請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。

  • 農村及小城鎮的無污水管道怎么做規劃呀?

    各位大師,現在剛碰到個很頭疼的問題,剛開始做給排水,就來了一個村的給排水規劃,大致情況是這樣的: 水源:取自北側高山,資用壓力足夠。 用戶規模:總人數約660人,流動人口約150人。 雨水、廢水直接排入河中;(具體是管道還是明渠,不知道哪種方式更好)污水就不知道怎么做了,希望哪位大師能提點思路,謝謝謝謝:loveliness:

  • 塑料污水管材閉水參照標準

    給水排水管道工程施工及驗收規范(GB 50286-97)閉水標準是按混凝土排水管做的塑料排水管目前見到一本埋地排水管道工程技術規程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的閉水標準,但沒見過PE排水管的,我設計時均按UPVC標準不知是否可行望各位指教。

  • 污水管道接口是這么做的么?

    我們單位后面是一條河,河邊正在施工,是污水管道的施工,我留意了下,管道是400的混凝土管,6節(12米)設置一個檢查井,管節之間的接口,是用磚頭搭接的,管節的縫隙大約1公分,而且管道也沒基礎,就是原狀土上,埋深根本沒有0.6M(管道在河邊的人行道上,)這樣做也可以么?呵呵!

  • 做污水管網.如何合理分區

    我的地圖是顯示整個市區所有建筑房屋的,,這個市區很大塊面積就是沒有規劃那種,,類似城中村,-----幾個鄉鎮合并的,,只有極少數明顯的主干街道.想問下,,,,如果對建筑進行刪減,..對設計有很大影響么...因為如果按照給出的道路來分街區,,每塊面積太大,,還有什么分街區要注意的地方么??謝謝

  • 請問污水管可以做這種設計嗎

    我們這有一雨水排水管,需穿鐵路,圖紙上給出的是頂管施工,排水管在鐵路下方降低高度,過了鐵路再升回去,類似凹字形的上半部,請問給位這是虹吸的做法嗎?管徑高程上有什么要求,或者告訴我去拿查規范也行,還有污水管可以做這種設計嗎?

  • 關于污水管道滲水試驗的問題

    我設計的一條污水管道因為地下水位很高,地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?

  • 【請教】市政污水管道必須沿河架空,請問應該怎么做

    如題,因為場地所限,居民挨著河堤修建了多座房屋,導致沿河這段居民生活污水沒辦法收集,因為沿河若做截污干管沒有地方可以敷設,必須沿河架空,請問應該怎么做,管徑大概400,長度大概有100米左右

  • 關于小區室外污水管的一些問題

    我是搞房地產的,現在需要掌握一些關于排水方面的東西。特請教各位大大。1、小區室外污水管房地產管徑怎么計算,有沒有公式?公式符號又代表什么? 通過化糞池后流入市政污水管網。2、還有室外污水管埋深的計算等!多謝各位

  • D1200管的污水檢查井怎么做啊?

    請問一下,做D1200管的污水檢查井應該在哪找啊?標準圖集上圓井最大是D1000管,方井的話只有直線和90°的,這個是130°轉角處的井。

  • 請教水箱與污水管的距離?

    按相關規范要求,水箱周圍2米內不得有污水管和污染物.問題是,地下室集水坑的壓力廢水管算不算污水管??公共建筑內污水管一般是指大便類的排水管才屬于污水管.謝謝各位給點意見!

  • 灌漿漿液的試驗怎么做的?

    請教:灌漿用的水泥漿液的試驗是怎么做的?需要檢測那些數據?每個數據合格的指標是怎么?有沒有相關規范?查了不少資料了,也問了不少人,都沒答案,那為大俠知道告訴我下,謝謝!

  • 監理要求我們做閉水試驗,怎么辦

    監理要求高層每層衛生間都要做閉水試驗。叫我們拿發案。我們以前都是做的通水試驗。請大家幫我想想 辦法。謝謝

  • 沿河布置架空污水管,用鋼管做排污管合理嗎

    因該項目所處河道未整治,河邊無道路(無法埋管)也無河堤(無法掛壁),大量建筑沿河邊布置,初步考慮采用D426X8鋼管架空(3m左右高)沿河邊敷設,收集、截留污水。請問各位大俠,選用鋼管做排污管道是否合理?鋼管最大跨度多少(因盡量減少架空支墩)?架空檢查井做法?(初步考慮700X700方井,1100內高,井蓋做成法蘭密封,是否合理)。因在這方面沒做過,請幫忙解答,謝謝。

點擊加載更多

污水管閉水試驗怎么做

污水管閉水試驗怎么做專題,為您提供污水管閉水試驗怎么做相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與污水管閉水試驗怎么做 相關的專業交流討論,更多污水管閉水試驗怎么做相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 聂荣县| 清苑县| 自治县| 竹溪县| 桐梓县| 宾川县| 三门峡市| 拉孜县| 富宁县| 伊川县| 扎兰屯市| 正安县| 宁陕县| 萍乡市| 麻江县| 合水县| 寻甸| 香港 | 抚远县| 洪江市| 彩票| 洛浦县| 都安| 大渡口区| 乐业县| 石屏县| 巩义市| 金平| 潜山县| 阳原县| 临武县| 岳西县| 河曲县| 普兰县| 盘山县| 卢氏县| 安新县| 新竹市| 呼伦贝尔市| 临沧市| 丹棱县|