閉水試驗主要是檢測已施工完畢的污水管道其接口與管材密閉的程度,以單位滲水量計算。 對排放生活污水系統可抽段檢測;對排放有害有毒的工業廢污水系統應逐段進行檢測;對雨水系統可不做檢測;如采用雨污合流制的系統應按污水系統要求抽段檢測。 閉水試驗操作程序及要求: (1)首先將被檢測管段按如圖1一76所示連接,架好試驗水箱和連接水源及其管道。當被試驗管段為金屬管材時可采用鋼制堵板,如為非金屬管可采用砌磚封堵。1---76 (2)試驗水箱的架設高度當被檢測管道置于干燥上壤內時,其水箱試驗水位應高出該管段上游檢查井的管頂以上4m來進行滲水量測試。 (3)當采用非金屬管材時,宜在充水浸泡24h后再進行滲水量
有幾個問題想問一下?1。是否是兩個檢查井一段管做閉水試驗? 2。規范規定小于試驗水頭時,應馬上加水至試驗水頭,但是施工現場如何精確測量?我是在井口邊作一記號,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒補水,但是人的視角有誤差,而且尺子測量也不準,1mm的液面下降怎么測出來? 3。HDPE管的允許滲水量是q=0.0046D這個公式計算嗎? 小弟剛剛作這個閉水試驗,很是疑惑,沒有看過其他高手現場操作,還盼解答。
請問:市政排水管道閉水試驗的恒壓時間是多少?我在書上看到有一句話“滲水量的觀測時間不小于30min”,這個時間與閉水試驗的恒壓時間有什么區別? 請大家幫幫忙,謝謝各位。
給水排水管道工程施工及驗收規范(GB 50286-97)閉水標準是按混凝土排水管做的塑料排水管目前見到一本埋地排水管道工程技術規程(CECS 122:2001),里面有UPVC排水管的閉水標準,但沒見過PE排水管的,我設計時均按UPVC標準不知是否可行望各位指教。
閉水試驗對重力管強制性條文,可是實際操作困難重重,即使用PE管也是,因為檢查井和管道的連接密封性很難保證,而且做閉水試驗是不能先回填土的,時間上又要灌滿水一天一夜,再試驗半小時,如果遇上第二天下雨管子很有可能浮起來,灌水也白灌了,因為閉水試驗中管槽不能有積水,那么等天晴又要抽水重做,看到施工圖上說每段都要做閉水試驗,這可行嗎?大家都怎么來做的?質監站對這個管的嚴嗎?
我設計的一條污水管道因為地下水位很高,地下1米就見水.今天我去工程現場,發現施工方在按甲方的要求做滲水實驗.方法是把兩個檢查井之間封堵住,并把里面的水抽干.然后等24小時,看管道里面滲入多少地下水.根據實驗結果,24小時前D1200管道內存水1厘米高.24小時后存水10.4厘米高. 之前我只知道有閉水試驗,即把管道充滿水再觀察看滲水量的.沒聽說過還有滲水試驗,請問這滲水實驗有什么參考標準沒?
我是搞房地產的,現在需要掌握一些關于排水方面的東西。特請教各位大大。1、小區室外污水管房地產管徑怎么計算,有沒有公式?公式符號又代表什么? 通過化糞池后流入市政污水管網。2、還有室外污水管埋深的計算等!多謝各位
按相關規范要求,水箱周圍2米內不得有污水管和污染物.問題是,地下室集水坑的壓力廢水管算不算污水管??公共建筑內污水管一般是指大便類的排水管才屬于污水管.謝謝各位給點意見!
現工程已進行至水穩層,瀝青面層攤鋪工序,在這里有一個問題想請教各位,雨水管本工程采用鋼筋混凝土管,污水管采用波紋管,現需要做閉水試驗,發現權限污水管道德波紋管接頭處只用了一根膠圈,管道供應商說應用兩根膠圈,所以想請問要求,規范,或者是實際是用多少根,若只用了一根膠圈閉水試驗有無重大影響,若影響大,應該采取什么補救措施能保證閉水試驗完成. 因為是第一次接觸到市政排水工程的施工,都是摸石頭過河,很多方面還不是很熟悉.. 所以特請教各位給排水方面的高手給予意見.....
向前輩們請教一些小問題1.在市政給水中如果管道采用PE100的管道,那么管道里的三通、四通選用什么材質的好,采用鋼制的行不行,有什么優點。2.1000管徑的污水管用什么材料的呢?
這事大學時老師分享的資料,在此和各位同仁分享一下
基礎開挖時,外墻旁邊正好有個污水管。土方開挖離污水管很近,有些甚至還碰到了。基礎底-9.35m,污水管頂標高-3.5m。污水管旁邊還有一條河,河面水位在-4m。污水管下面還有污泥。這個如何去支撐?詳細看圖片。
管徑500 長度50M 坡度4%,流速符合要求么?管徑600 長度60M 坡度千分之一,流速符合要求么?求教具體應該怎么查,一直很迷茫.....
本帖最后由 swirl2013 于 2015-5-25 13:17 編輯 有一個新建污水管的場鎮,以前是雨污合流,雨污水均排至道路兩側的雨水溝里了,現在要新建污水管網,業主不讓破公路,那么直接把污水管用個管架固定在雨水溝的底部可以么?那這樣的話做方形檢查井比較好,檢查井該怎么做呢?做井的話不就把雨水溝給堵住了么?(圖中放摩托車的地方就是雨水溝)
想請問一下,已知污水流量,怎樣計算管道直徑呢?重力流與壓力流前提下的計算區別是怎樣的呢?污泥管道是怎樣計算管徑的?謝謝!
現接手一個項目,污水管的橫向主管達幾十米,而且受條件限制,基本做不了坡度,怕是不能順暢排污,有什么方法可以解決? 有沒有那種像真空一樣的在總末端設一個,像飛機上的那種馬桶一樣,通過抽氣吸走?
在排水管道中排入大量雜物和基建工地水泥砂發生沉淀、淤積就會造成管道堵。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道清淤作業,市政排污管道疏通,污水管道清洗,地下管道清淤施工班組,要保證施工時.奉化化糞池清理哪里有污水管道清淤檢測城市箱涵管道清。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤。中型高壓清洗車疏通,水力疏通,排水排污管道檢測,市政管道清淤,雨水管道檢測,高空排污管道清淤等。金堂縣趙鎮清理污水池口碑推薦雨水管道疏通,污水管道疏通,雨污水管道疏通,市政雨水管道疏通,高壓管道疏通,道路管道疏通,排污水管道疏通,下水管道疏通,管道沙井疏通,箱涵疏通。污水轉運怎么疏通超高壓管道疏通清洗車輛,可以幫您清洗干凈管道內壁的污垢、油垢及一切雜物堵塞,使您的管道干凈如新、暢通無阻。 市政管道疏通清淤、機器人檢測、高壓清洗疏?。社區雨水管道,管道點補管道檢查修復市政污水管道清淤,地下污水箱涵,明暗溝渠,潛水管道
大晚上成槽在4米左右挖出黑色PE管,查看圖紙為污水支管,現在要怎么堵啊?大哥們幫幫忙!
城鎮的雨污分流改造,請問在現狀污水管上加檢查井有什么施工工藝嗎?對檢查井有什么要求?現狀污水管水位比較高,施工時要怎么處理?