我現在發現我院有個項目人防預埋套管小了,本來應該是DN500,DN400的,結果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密閉閥門對應的外徑應該是560,441的.我想問的是密閉閥門還能焊上去嗎,有辦法處理沒有?
請教各位高手。人防工程防爆波按鈕如何預埋?是直接預埋還是先預埋線盒,再固定按鈕?直接預埋的話接線如何處理?預埋的時候應當將鋼管固定在按鈕出線孔處,那豈不是無法接線?如果先預埋線盒的話,線盒有什么要求?后期按鈕如何與線盒固定?謝謝!
人防工程密閉套管預留預埋: 穿過人防護結構給水引入管,排水出戶管、通氣管、供油管、消防給水管,在其穿墻和樓板處應預埋防護密閉套管; 給水管,壓力排水管的密閉穿墻短管,采用壁厚大于3mm的熱鍍鋅鋼管,密閉翼環應采用10-12mm的鋼板制作,鋼板要平整,其翼高宜為30-50mm,密閉翼環與密閉穿墻短管的結合部位其焊縫區要求飽滿、均勻、嚴密。 密閉穿墻短管兩端的固定法蘭做法于密閉翼環做法相同,密閉穿墻短管兩端固定法蘭外側要與墻面在同一平面上; 密閉翼環應位于墻體厚度的中間,并應與周圍結構鋼筋焊牢,密閉穿墻短管的軸線應與所在墻面垂直。 見下圖:
這是某人防地下車庫的戰時通風預埋圖紙,其中這兩種套管的畫法不同,大家看看.做法又有些什么不同,為什么?
問一下:在2001版<全國統一安裝工程預算定額江蘇省單位估價表>中,人防地下室預埋套管,如DN870,DN560,DN440 大型套管,應該如何處理?
人防施工中,引用水池的,進水管DN50,溢流管DN80,通氣管DN150,取水管DN25,泄水管DN80,在預留預埋時,應該埋設多大管徑的套管?后期怎么處理??、
人防風管穿越密閉墻時,應該預埋管,其對應如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.我的問題是,比如DN500風管,也直接預埋DN500風管就不行嗎,為什么要變換成無縫鋼管?
請教一下大家這幾個管道的預埋安裝方法是什么樣的,以及尺寸與厚度怎么定呢?材料多厚?感謝大家的答疑,拜謝不盡:handshake
A型07FD02穿墻管密閉肋是由一塊方形鋼板和一根鋼管組成; B型07FD02穿墻管密閉肋是由一塊長方形鋼板和兩根鋼管組成; C型07FD02穿墻管密閉肋是由一塊長方形鋼板和三根鋼管組成; D型07FD02穿墻管密閉肋是由一塊方形鋼板和四根鋼管組成; E型07FD02穿墻管密閉肋是由一塊長方形鋼板和六根鋼管組成。 以下是各個分類的穿墻套管密閉肋的圖紙。
圖紙設計為人防區預埋支架,原來人防驗收時也被提過,現在找不到出自哪條規范
請教,下面圖片是地下二層人防送風風管預埋大樣圖,圖上引注的密閉肋是什么?預埋管是指送風管嗎?
1、圖中的套管基本在梁全段都布置了。 2、梁箍筋也剪斷了, 3、