  • 玻璃幕墻通風排煙窗的設置

    玻璃幕墻設置自然通風排煙窗,窗的面積按照建筑面積的2%計算,開啟角度只有15度,開啟距離300mm。請問,滿足消防規范嗎?開啟角度小不小?

  • 這樣通風排煙對住戶影響

    這樣通風排煙對住戶影響

    下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?

  • 通風和排煙有什么聯系嗎?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用。”可是新規范中沒有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 各種排煙窗與開窗面積計算

    一、懸窗   懸窗分為上懸窗、中懸窗、下懸窗,懸窗是跟距其軸線所在方位確定的名稱,見下圖。

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 藥品倉庫的通風排煙問題

    最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,那要不要機械通風呢?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,只在防火分區處設置防火閥?

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?

  • 關于設置電動排煙窗的問題

    有個住宅項目,因為有入口處有門廳,建筑為了立面造型將門廳做了3層高,這樣給防排煙帶來了問題:1、由于一層可以作為擴大前室,可以自然防煙即可;2、這樣的門廳導致二層、三層合用前室的窗形同虛設,著火時即使打開由于門廳的窗不能打開而無法排煙;大家關于這個一般是怎么樣處理的??專門設加壓送風??是不是有些浪費了??有人告訴我門廳的窗可以采用電動排煙窗,著火時手動或通過消防控制室電動打開門廳立面的電動排煙窗,這樣是否為最常用的做法???

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做。夾層2.5米,浴足房,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,樓梯。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,請聯系我。

  • 通風排煙的圓形風管問題

    大家做的項目中,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?

  • 關于汽車庫排煙通風問題

    之前設計的有關汽車庫排煙基本都是用的雙速風機,管道分別設常開的百葉風口加70°防火閥(排風系統)和常閉的電動遠控防火風口(排煙系統)。現聽說有一中簡單的新做法,就是直接雙速風機接風道,只在風機進風口處加一280°防火閥,其他的就全部是普通風口了,不知道這樣合理否。我自己想了一下覺得還是可行的,因為平時排風就開低速,一旦著火了就轉為高速,而280°的閥只在著火時起作用就可以了,請教一下大家對這種系統的看法。

  • 某網吧通風,排煙,噴淋等設計

    圖紙簡介: 包括網吧內的通風排煙系統、消防噴淋系統等! 投稿網友: vv9290 上傳時間: 2013-10-28 圖紙省份:

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 請教各位大神,排煙窗怎么聯動,怎么接線?

    排煙窗聯動怎么接線,是像排煙口一樣,(接2根信號線+2根電源線直接到開窗電機);還是像風機一樣接聯動控制線到排煙窗配電箱啊

  • 魯L13N5 通風與排煙工程

    魯L13N5 通風與排煙工程

    本帖最后由 勞武 于 2015-11-16 22:18 編輯 適用于新建、擴建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超過250m的建筑)及其附屬建筑、地下停車庫、平時使用的人防工程(商場、醫院、旅館、餐廳、展覽館、公共娛樂場所、健身體育場所)、人防地下室(包括常5、常6、核5、核6、等)的防排煙;丙、丁、戊類的生產車間和物品庫房及地下室的防排煙等;其他適用的民用場所等。

  • 廚房通風和排煙應該怎么考慮?

    廚房的通風和防排煙怎么考慮? 我理解的是,平時通風按照換氣次數6次/h來設計;還要考慮事故通風,事故通風按照換氣次數12次/h來設計;不知道這樣理解對不對! 我有個疑問,對于地上面積超過100㎡的廚房,我設置了事故通風還需要考慮排煙嗎?

  • 關于防煙樓梯間排煙窗的問題

    請教一下,一個防煙樓梯間,共四層,一到三層都沒有開窗,只有在四層設有一個可開啟面積大于2平方的排煙窗,這樣的樓梯符合規范要求嗎?

點擊加載更多

通風排煙窗

通風排煙窗專題,為您提供通風排煙窗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風排煙窗 相關的專業交流討論,更多通風排煙窗相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 麻城市| 社旗县| 柯坪县| 平乐县| 康乐县| 常宁市| 湘潭市| 哈尔滨市| 乐安县| 黄大仙区| 牟定县| 睢宁县| 南陵县| 铁岭市| 黑山县| 大同市| 定日县| 资溪县| 庄河市| 墨脱县| 龙川县| 南宫市| 武鸣县| 河北区| 宁远县| 会宁县| 双峰县| 楚雄市| 察隅县| 五寨县| 阿巴嘎旗| 无锡市| 松溪县| 桑植县| 泰和县| 阿克| 扎囊县| 成武县| 嘉义市| 巨野县| 蓬安县|