看11G101-1圖集中給出的后澆帶鋼筋連接做法,都是按搭接來的?,F場看的卻有不少是焊接接頭。為什么圖集中不給焊接的做法?難道只能用搭接?
《高層建筑混凝土結構技術規程》第4.3.13條 施工后澆帶的作用是在于減少混凝土的收縮應力,并不是減少溫度應力,而提高它對溫度應力的耐受能力。所以通過后澆帶的板、墻鋼筋應斷開搭接,以便兩部分的混凝土各自自由收縮;(如梁、板1/3跨度處,連梁跨中等),不必在同一截面上, 曲折而行,只要將建筑物分開兩段即可?!陡邔酉湫突A及筏型基礎技術規程》,蘇G01—2003圖集,卻說后澆帶鋼筋應貫通。
后澆帶留置好后要等很長時間才能澆筑混凝土,特別是高層建筑的沉降后澆帶有的要留置一年以上,為了防止后澆帶鋼筋銹蝕,必須采取防銹措施。防銹措施的費用是否可以向建設單位另外記取。
本帖最后由 sjwluobo 于 2014-8-11 20:10 編輯 混凝土規范8.4.3條說的是搭接接頭中點位于某一鏈接區段長度內的搭接接頭屬于同一連接區段,可是條文說明里又說,當搭接鋼筋端部距離不大于搭接長度的30%時,均屬于同一連接區段的搭接接頭。感覺有點繞,求指點。
大家在做預算時,鋼筋搭接如何計算?一般常用的搭接,如柱筋的電渣壓力焊,機械連接(各種規格鋼筋的直螺紋,錐螺紋)的人價格一般怎么算,如有內行的,給大家講一下?
今天看到混凝土結構設計規范上面講:縱向受壓鋼筋可以采用搭接,而且最小搭接長度不小于200而我見到的都是壓力焊的嘛,根本沒有搭接阿請各位高手給與解釋
有人說柱子的鋼筋不可以采用搭接,我上網查了一下沒有得到明確的答案,現在請教下柱 子鋼筋要多大直徑才不可以搭接而要采用電渣壓力焊。是在什么規范里規定的。
關于鋼筋搭接的相關事宜是否有哪個規范要求說三級鋼筋在結構中必須用套筒或錐螺紋連接,且鋼筋直徑規格有沒有強制要求。 請專家指點,謝謝!
最近想到了一個事,是我在實習的時候發現的。比如說,2根鋼筋跟具設計圖紙是采用綁扎連接的,但施工單位想采用焊接連接。(就成本來說真的是節約了鋼精用量嗎?)如果綁扎搭接長度是35D,那么采用焊接連接替換綁扎連接有什么具體要求嗎?還是只要滿足焊接要求就可以了。(如最基本的要求,單面焊10D,雙面焊5D?)請教啦??!謝謝!
梁鋼筋搭接問題,上部筋為通長筋,我就感覺怪怪的,但又說不哪里有問題,問過一些老同事他們說肯定錯了,叫我自己想,大家幫幫忙看看~~ ,
地下室后澆帶這個地方兩側不是要用鋼絲網隔開的嘛,主要是鋼絲網的鋼筋支撐做法,一般設計都不會給,鋼絲網其實是起到模板的作用,肯定要用鋼筋支撐住的,誰有這個后澆帶的施工現場圖片?發個看看唄,
一地下車庫坡道處后澆帶鋼筋被施工單位割斷,這是野蠻施工行為。已對施工單位罰款。請問后澆帶溫度帶和沉降帶對預留鋼筋有要求么?請問怎么處理??!
鋼筋搭接接頭的位置一般是選受力最小的位置。但是對于抗浮樁來說,全長鋼筋受拉,這時候受力最小的鋼筋應該是樁底位置了。那么怎么判斷鋼筋接頭設置的位置在哪里比較合適?
高規4.3.13中說明條文說:板筋應該斷開搭接,04G101-4中也有100%搭接的構造措施,但是我們這里審圖的權威專家說不行,必須留貫通筋??挂幰舱f了板內受力筋搭接不宜大于25%,但是可以適當放寬要求。到底那個為準?我個人認為應該斷開(我們這里是嚴寒地區,冬天快到了,最冷零下25度左右,主體的收縮不可避免)。
有一跨主梁之間有兩條次梁,形成“十”交叉,經過計算,鋼筋的搭接1/3處剛好在在次梁與次梁交接的地方,且是綁扎連接,請問這樣可以嗎?那個地方的彎矩是怎么樣的呢?謝謝!!
某工程基礎為板筏,中部設一處800寬后澆帶,對平行后澆帶方向附加鋼筋的布置范圍,設計圖示意為800+2Lae(垂直后澆帶方向附加鋼筋的錨固長度),而實際施工中按后澆帶實際寬度800范圍布置,施工做法是否可行?
由于印想不深深刻,特向壇中高手請教1、平法表示中的2根20鋼筋是構造筋,其中支座筋搭接長度為150。2、平法大樣中的底部鋼筋,是一根完整的鋼筋,只要框架梁處錨固,如果跨度較長,存在連接,在何處可以進行連接,是否可以采用搭接?
我前段時間設計了一個的項目,以前基礎是按國標算的,現在審圖要求按地標計算,我的基礎怎么都算不過,現在提出的解混凝土,決方案是加大基礎尺寸,經過計算每個基礎要加大400至600,可是基礎加大之后鋼筋怎么搭接呢?因為基礎鋼筋已經按原尺寸綁扎好了,基礎還未澆注,已停工。急求解決方案,鋼筋如何搭接為好?