国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何選擇高壓固態軟起動柜

    如何選擇高壓固態軟起動柜      所謂的固態軟起動,是指在當較大的功率高壓電機開機時,同時也應該是需要借助相關設備幫助起動,俗稱“軟起動”。其實,襄陽高壓固態軟啟動就是保證當電機以較低的電流慢速平穩的進行起動,這樣對整體電網的沖擊電流較小,同時也應該是可以降低變壓器和控制電路的負荷裕量,并能同時能夠提高電機設備的使用壽命。所以當一般交流電機直接起動時,固態軟起動電流是試運行電流的5-7倍,而采用電機軟起動技術起動后,起動電流可以降低到額定電流的1-3倍以內。 固態軟起動技術一般通過降壓、補償和變頻等方式降低起動電流。因為降壓主要通過串聯電抗器、電阻或晶閘管斬波器等技術實現;而同時降補主要通過自耦變壓器降壓,電機端補償來降低起動電流;變頻是軟起動技術發展的方向,主要是通過改變輸入給電機的電壓大小及頻率來降低起動電流。而同時提高能源利用效率,減少污染排放,建設可持續發展的工業經濟是時代的主題。同時現在生活中工業生產高度規模化是實現節能減排目標的必然選擇,因此固態軟起動技術的產生及發展對解決

  • 高壓大電機起動柜和運行柜(圖)

    6KV電機,水阻起動。

  • 高壓固態軟起動柜的應用優勢

    高壓固態軟啟動目前已被廣泛使用的籠型電機組軟啟動裝置,高壓固態

  • 高壓電機水阻起動柜原理

    供參考,請多指教!

  • 自藕減壓起動柜怎么接電機?

    請教自藕減壓起動柜怎么接電機?我原來星三角啟動要把電機接線盒上的短接銅片取下,現在換自藕減壓起動柜只有三根線要怎么接,也要把短接銅片取下接嗎?

  • 高壓固態軟起動柜的高壓調試步驟

    高壓固態軟起動柜主要是通過改變晶閘管觸發移相角,使晶閘管輸出電壓發生變化,直至全壓的,然后啟動器輸出的相電壓并按照設定曲線增加的一個過程,當電機處在全壓工作狀態,并聯晶閘管組件兩端的運行開關km1開始吸合,并旁路掉晶閘管組件上的工作電流,同時供觸發板電源之用電流變換器及數字觸發板停止工作,km2斷開,實現電機的起動完成。  高壓固態軟起動柜的高壓調試: 1、檢查所有的導線的連接是否正確,接觸是否良好; 2、檢查系統接地是否良好,;連接電纜屏蔽層一端是否可靠接地 3、檢查是否有任何機械部件和接線松動; 4、檢查柜內是否有金屬碎屑、螺釘和雜物等; 5、檢查電機的接線和絕緣是否良好; 6、將前門和后面關上,檢查高壓連鎖裝置是否正常工作; 7、檢查所以參數設置是否合適,若不合適可修改參數;

  • 求購,星三角減壓起動柜產品圖紙等等...

    求購以下產品圖紙,急!聯系電話:13738765369,QQ:89279727 我需要的圖紙(最好是3C工廠檢查時用的): 磁力電機起動器RQCX5 Ue: 380V Pe:7.5 kW、15 kWGB 14048.4-2003 交流真空接觸器CKJ5-125;Ue:1140V;Ie:125A;Ith:125A;Us:AC36V、220V;3PGB14048.4-2003 交流真空接觸器CKJ5-250;Ue:1140V;Ie:250A;Ith:250A;Us:AC36V、220V;3PGB14048.4-2003 星三角減壓起動柜 QXJ6-115 Ue:AC380V;Ie:250A;AC-3;3PGB14048.4-2003

  • 求助:電纜試驗火花機高壓起動問題

    我單位有一臺電纜試驗火花機,0至15KV,工作在6KV,當我按高壓起動并從0開始向上調時,它不報警,當我先調到6KV再按高壓起動時(即是高壓直接起動),就會報警。請問大家有什么辦法能解決在高壓下直接起動,謝謝。[ 本帖最后由 xbtjys 于 2008-7-10 16:56 編輯 ]

  • 高壓交流感應電機的降壓起動方法

    高壓交流感應電機的降壓起動方法

    1. 定子串電抗器的降壓起動方法 在電機的定子回路串入一定值的電感,即可限制住定子的起動電流,也相當于降低了加在電機定子上的電壓。在電機起動結束后,再將電抗器切除。由于電機起動時的電磁轉矩與電機定子所加電壓的平方成正比,電抗器的電感不能選得太大,必須選得使電機的起動轉矩大于負載轉矩,同時還需留有一定的余量,以免電網電壓跌落以及其它擾動使電機起動失敗。 因此,電機定子串聯固定電抗器起動的方法適應性差,同時在電抗器被切除時,還存在二次的電流沖擊和轉矩沖擊。目

  • 高壓電機軟起動柜的種類有哪些?

    高壓電機軟起動柜的種類有哪些?    高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,水阻柜,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,特別的負載為水泵,空壓機,風機,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,適用于小企業來節約成本,但操作和維護,使用環境都有局限性,所以不建議采用;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變三相異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入電流的有效值,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,電動機開始工作;

  • 箱變高壓側為何只有三臺柜?

    以單路10kV進線帶一臺變壓器為例.我看到的箱變方案中,其高壓側都是只有進線柜,計量柜,變壓器柜.而室內變電所高壓柜則比箱變的多,.有進線及PT柜,主斷路器柜,計量柜,變壓器柜.當然我也看到過其他的方案.但都是四五臺.我不明白,為什么箱變中的高壓柜數量少?原因是什么?請指教,謝謝!

  • 高壓補償柜為什么分組補償?

    高壓補償柜為什么分組補償?而不是對單個電容器進行單個投切.同低壓補償一樣采用控制器對電容投切控制是不是高壓接觸器的價格還是什么?一般常用 TBB柜當時是怎么樣開發出來的有沒有前輩知道??請指點

  • 關于高壓PT柜的設置問題

    以下是我選取的我們公司的三個配電工程的一次圖,由于本人學的是輸電線路,工作在供電局,畢業兩年了,也熟悉了大量的配電工程的圖紙,但是對于PT柜的設置與否并不是很清楚,第二是主接線的問題,對于選用斷路器和負荷開關有沒有明確的規范,請大家解答一下,謝謝電氣的學霸門!

  • YHGQ高壓固態軟起動與YLQ液態軟起動柜方式比較

    YHGQ高壓固態軟起動與YLQ液態軟起動柜方式比較     液態軟起動裝置是在電機定子回路中串入液體電阻,電阻隨著電動機的起動自動投入并在預定的時間內自動、無級切除,液阻切除完畢(即起動完成時),電機自動投入正常運行。高壓固態軟起動廠家為你介紹! 高壓固態軟起動(以下簡稱軟起動裝置)采用高質量串并聯用晶閘管,無級控制輸出電壓,使電動機平穩地起動和停止。該裝置串接在三相交流電源與三相交流異步(或同步)電動機輸入端之間,接通電源后,通過主控單元控制驅動電路調節三相獨立的反并聯可控硅SCR閥組的相角來改變三相電動機的交流輸入電壓和電流,從而慢慢地增加電機轉矩達到恒流起動或按一定斜率曲線變化起動和停車的目的。當起動完成后,旁路接觸器自動吸合,電動機投入電網運行。該裝置本身可具有過載、缺相、運行過流等故障保護功能,     能有效地避免因電動機起動電流過大給電網帶來的有害沖擊,在有限的電網容量下正常使用大功率電機并延長其使用壽命。     綜合經濟性、性價比、可靠性,

  • 湖北鄂州電廠公用高壓起動/備用變壓器設備招標公告

    湖北鄂州電廠公用高壓起動/備用變壓器設備招標公告招標編號:HBNYGG--2012021 1.招標條件湖北鄂州電廠二期工程已經國家發改委批準建設,湖北能源集團葛店發電有限公司(項目業主)作為招標人,根據工程建設計劃,對湖北鄂州電廠二期工程2×600MW超臨界機組公用高壓起動/備用變壓器設備采購進行國內公開招標。歡迎具備本公告規定的投標人資格條件的潛在投標人參加投標。2.項目概況與招標范圍2.1項目概況鄂州電廠位于湖北省鄂州市葛店鎮,北靠長江,南靠鐵路武九線,東側距鄂州市約38km,西南側距武漢市約30km。鄂州電廠一期工程是利用日本海外協力基金在中國貸款建設的第一個火電項目,建設2×300MW機組,三大主機分別為福斯特-惠勒、日立和東方電氣公司的設備。電廠燃用山西晉城和臨汾的煤炭,電廠利用長江水,以5回220KV線路接入系統。兩臺機組分別于1999年1月和4月正式移交生產。電廠二期工程擴建2?

  • 請教軟起動柜之間如何聯接?

    二個一拖二軟起動柜如何連接以實現軟起動器必要時可以一用一備,如下圖可行嗎?謝!

  • 高壓手車開關柜與固定柜

    請教大師一下,高壓手車開關柜與固定柜哪個用的多些,各有什么優缺點呢,謝謝指點![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 編輯 ]

  • 電機全壓起動的條件疑問

    關于GB50055-2011通用用電設備配電設計規范2.2.3條:電機全壓起動的條件中,第二條和第三條可否看成是同一條,反過來想,既然電機制造廠對電機起動方式無特殊規定,那就認可電機能全壓起動,也就能承受全壓起動時的沖擊轉矩,有必要把這兩條分開列出來嗎?可不可以這樣認為:第三條可以,那么第二條也就可以?

  • 高壓籠型電機軟起動裝置

    YLQ高壓籠型電機軟起動裝置的原理是在高壓鼠籠式(同步)電機的定子回路中串入起分壓和限流作用的特種水電阻,在完成起動的過程中,水電阻阻值在設定的時間內自動實現由大到小的無級變化,從而使加在電動機定子上的端電壓逐步升高,當電動機的轉速接近額定轉速時,水電阻自動切除,投入全壓運行,從而實現電動機的低電流平穩軟起動。

  • 江西高壓籠型軟起動裝置

    高壓籠型軟起動裝置是通過在電動機定子回路串入液體電阻,隨著電機轉速的上升而不斷減小液體電阻,當電機達到額定轉速時,再切除液體電阻,達到起動電機的目的。這種液體電阻的變化是由液體箱通過機構動作變化來實現的,也就是通過機構來改變板間距,從而改變串入定子回路的電阻阻值。

點擊加載更多

高壓起動柜

高壓起動柜專題,為您提供高壓起動柜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓起動柜 相關的專業交流討論,更多高壓起動柜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高壓柜巡檢

10kv高壓開關柜原理

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 高平市| 简阳市| 海安县| 抚顺市| 高尔夫| 固阳县| 讷河市| 大兴区| 霸州市| 津南区| 长治县| 大名县| 大埔区| 韶山市| 伊通| 婺源县| 宣城市| 华蓥市| 布尔津县| 五大连池市| 蒲城县| 永年县| 阿拉善盟| 平和县| 永城市| 泌阳县| 利辛县| 桐城市| 灵璧县| 高清| 林芝县| 汉寿县| 建湖县| 土默特左旗| 唐山市| 布拖县| 基隆市| 安溪县| 永昌县| 闸北区| 湖北省|