正在作一個工廠35KV的總降所的配電,有如下問題請教給位:1.單回35KV電纜出線所輸送的最合理最經濟的容量是多大呢?這個容量是怎么確定的?與送電的距離有什么關系嗎?2.這個工廠的35KV總降所的計算負荷是225000KW,全部采用電纜進出線,需要幾路進線?系統的接線方式單母線分段是否可行?單母線分兩段還是若干段?盼望一個詳細的回答!謝謝!
220kV~500kV變電所通信設計技術規定 DL 5225-2005.rar
變電所消防系統設計淺析 作者:孫長昊 - 摘要:變電所消防系統的正常運行對于安全生產極為重要。本文從設計的角度,介紹了變電站消防系統的組成和各部分設計的原則,對各類氣體滅火系統作了比較分析,提出消防設計需要貫穿設計全過程和各專業的緊密配合。 關鍵詞:變電所 火災自動報警系統 氣體滅火 主變排油注氮滅火系統 隨著西部大開發的展開,西部地區城鎮化進程也在加快。在城網改造建設過程中,市區變電所的建設數量呈上升趨勢。為了節省用地、減少建筑面積、控制工程造價和與城建規劃相協調,許多變電所都設計為綜合自動化無人值班變電所,采用全戶內或半戶內布置方案。在此種情況下,消防系統的正常運行對于變電所的安全生產顯得更為重要。對于變電所的消防設計,要采取一定的技術措施,貫徹執行“預防為主、防消結合”的消防工作方針,滿足一旦火災發生時能夠及時報警和有效防范的要求。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統、滅火系統和防火封堵
圖紙簡介: 專業高壓中置柜系統圖及二次原理圖設計,涵蓋了大部分設計方案 投稿網友: sanjiang4510 上傳時間: 2013-08-06 <
知識點:防雷及接地設計
這是一個用在變電站的無功補償裝置的技術規定,介紹了中壓無功補償配置標準,我想應該對作無功成套的朋友小有幫助。順便說一句,這個網站太害人了,我已經兩天一夜沒休息了,連下載資料帶看論壇。今夜看樣子也睡不好了。
第一次發表請大家多多支持
DLGJ56-95火力發電廠和變電所照明設計技術規定希望能對需要的朋友有所幫助
變電所總布置設計技術規程,請大家下載!
隨著西部大開發的展開,西部地區城鎮化進程也在加快。 變電站消防系統的設計可分為火災自動報警系統、滅火系統和防火封堵等幾部分內容,以下對各個系統的設計原則作一簡略介紹。 一:火災自動報警系統 火災自動報警系統是用于盡早探測初期火災并發出警報,以便采取相應措施(例如疏散人員、呼叫消防隊、啟動滅火系統、操作防火門、防火卷簾、防煙、排煙風機等)的系統。常用的一般分為區域報警系
圖紙簡介: 本圖紙是220KV變電所配電系統設計施工圖,圖紙內容:電氣總平面布置圖 ,電氣主接線,主控電氣設備平面布置圖,10kV配電室及380V低壓配電室平面布置圖,380/220V配置接線圖等,可供參考。 投稿網友: alg888 上傳時間:
求:《變電所建筑結構設計技術規定》NDGJ 96-92
“NTP”全稱:網絡時間協議(Network Time Procotol)。這一技術應用的目的是,在互聯網上傳遞統一、標準的時間,為用戶提供準確的授時服務。請大家交流一下:1、你們設計的智能系統都是怎樣采用NTP技術的?2、談一談局域網內的計算機采用NTP技術的可行性及實現方法。
向網友再介紹一好資料----照明技術系統原理與設計。
被總工提了意見,說我變電所的直流屏沒有容量也沒有充電回路 我想知道兩臺1250變壓器 四個630的高壓出線開關 一個630的高壓聯絡開關 直流屏的容量怎么選 直流屏容量確定后 如何給直流屏供電 單相還是三相 開關和電纜怎么選
噴淋系統是一種常見的消防設施,它通過噴灑水霧等物質來撲滅火災。噴淋系統的設計和配置是非常重要的,它直接關系到噴淋系統的性能和使用效果。本文將就噴淋系統的設計和配置規定進行討論。 一、 噴淋系統的基本構成 噴淋系統主要由噴頭、管道、泵站、管網、控制閥門、水箱、消防水池等部件組成。
電力工程直流系統設計技術規程
高壓室內的直流的主要作用是為了給高壓開關的合閘機構提供電源,比如說電磁式(CD)的合閘機構就需要很大的直流電流,而彈簧儲能式(CT)合閘機構就不需要很大的直流電流,只要電壓能滿足儲能電機的正常工作就可以,另外還可以給高壓開關頂部的直流小母線提供信號、控制、報警等回路的直流電源,以及一些繼電保護和自動裝置提供直流電源,直流電源作為操作電源和信號顯示報警,為較大較復雜的高低壓(高壓更常用)配電系統的自動或電動操作提供電能源,另可以與中央信號屏綜合設計在一起。(具體可以查看國家和行業標準)。打個比方,某個晚上的變電站發生事故,一個高壓開關斷開了,外面輸近來的電斷掉了。可我們還是希望有電器來報警、診斷,那這些儀表、控制電器等要用的電從哪里來?就得靠直流屏或簡易的分布式直流電源,它里面有蓄電池供電。 直流屏的組成:交流電源、整流裝置、充電(穩流和穩壓)機、蓄電池組、直流配電電壓等級和電池數量:110V的直流系統需要9節12V的蓄電池,220V的直流系統需要18節12V蓄電池。 簡易的直流操作電源有兩種:一種是HDP嵌入式的分布直流系統,由主機和電池箱構成的,電池只需
1、引言 變電所內的直流系統是獨立的重要操作電源,即變電所內的繼電保護、自動裝置、信號裝置、斷路器的控制電源和事故照明電源。特別是在發生事故時,即使交流電源中斷情況下,都能保證直流系統的用電設備可靠地供電。另外,復雜的繼電保護裝置、自動裝置和大容量的斷路器均可用蓄電池的直流電作為操作電源。因此,變電所內的直流系統正常運行,對于本變電所的安全運行是十分重要的。2、蓄電池的維護 2.1 蓄電池正常運行方式與維護 蓄電池一般都采用“浮充電”方式運行。所謂“浮充電”運行,即蓄電池與充電設備并聯運行,負荷由硅整流充電設備供電,同時以很小的浮充電流向蓄電池充電,以補償蓄電池的自放電損耗,使電池處于充足電狀態。浮充電流必須經常保持穩定,當不具備自動穩壓、穩流條件時,浮充電流要加強監視,并且隨時調整到正常值。同時注意防止電池的欠充
變電所直流系統設計技術規定
變電所直流系統設計技術規定專題,為您提供變電所直流系統設計技術規定相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電所直流系統設計技術規定 相關的專業交流討論,更多變電所直流系統設計技術規定相關內容請訪問