在規范中只有關于排煙風機風量附加的規定,并沒有加壓送風機的。按道理機械加壓送風機也應該進行附加,比如前室的每個正壓送風口都可能漏風啊,大家是平時是怎么處理的?是不是按普通風機的漏風量進行附加?
⒈輸送介質的進汽溫度通常不得大于 40℃。 ⒉介質中微粒的含量不得超過 100mg/m3,微粒最大尺寸不得超過最小工作間隙的一半。 ⒊運轉中軸承溫度不得高于 95℃,潤滑油溫度不高于 65℃。 ⒋使用壓力不得高于銘牌上規定的升壓范圍。 ⒌羅茨鼓風機葉輪與機殼、葉輪與側板、葉輪與葉輪間隙出廠時已調好,重新裝配時要保證該間隙。
有一個3層辦公樓,一共1997平米,設備的做了機械排煙,那么電氣的是不是用作火災自動報警?還有規范中說的空氣調節系統是不是說的中央空調?急!在線等答案
有個2層的廠房,長和寬都超過了60米,也就是自然排煙的最遠距離,要做機械排煙,但是面積很大,有7500,所以排煙量很大,2層是斜屋面,排煙風機放在斜屋面上,請教下各位:排煙風機放在斜屋面上,風管伸下去排煙嗎?這樣做對防水要求是不是很高,好不好做啊?而且斜屋面,風管在2層是平行走的?急求解答,多謝了!
請問在中央空調全空氣系統計算中為何一次回風系統中機械露點取的是溫度等濕線與90%相對濕度線的交點,而二次回風的機械露點是取的熱濕比線與90%相對濕度線的交點!!!
現有一車庫,含有14個防火分區,每個防火分區都近4000平,車庫層高3.9,采用柱帽結構。各防火分區非常不規則。整個車庫含有兩個車庫出入口。目前我做的是傳統的風管式機械排風排煙,機械送風。每個防火分區設兩套排煙排風機,一套補風機。可是甲方想要讓全部改成誘導風機。我想知道這兩套方案最大的優缺點各有什么?目前本人只知道誘導風機適用于層高較低的車庫。請各位前輩指教一下,傳統風管式通風排煙和誘導風機+排煙排風機+補風機的系統有什么其他的優缺點嗎?
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
你知道軸流風機和離心風機在機械通風中起到什么樣的作用嗎?跟小編一起來看看吧! 1 由于氣溫和糧溫相差較大,第一次通風時間要選在白天,以減小糧溫和氣溫的差距,減輕結露的發生。以后的通風盡量選在晚上進行,因為本次通風是以降溫為主,晚上大氣濕度相對偏高、溫度較低,這樣即減少了水份損耗,又充分利用了晚上的低溫,提高了降溫效果。 2 用離心風機通風初期有可能會出現門窗、墻壁結露,甚至表層糧面輕微結露,只要停止風機,打開窗戶,開啟軸流風機,必要時翻動糧面,將倉內的濕熱空氣排除倉外就可以。而用軸流風機進行緩速通風就不會出現結露現象,只會出現中上層糧溫緩慢上升,隨著通風的繼續進行糧溫會平穩下降。 3 用軸流風機進行緩速通風時,由于軸流風機的風量小,另外糧食是熱的不良導體,通風初期容易出現個別部位通風緩慢,隨著通風的繼續進行全倉糧溫會逐漸平衡。 4 進行緩速通風的糧食必須經過震動篩的清理,并且入到倉內的糧食必須及時清掃自動分級造成的雜質區,否則易造成局部通風不均。
屋頂風機一般選什么類型的風機,送風系統的風道最不利環路阻力損失怎么計算,也就是怎么確定它的風壓,以此確定風機的風壓,還有這個是防煙樓梯間的送風,請問每層的送風口尺寸怎么確定,需要留多大的洞口,現在急需知道,趕工程圖。在此先謝謝各位了!!!
章丘市三牛機械有限公司位于山東省著名的機械加工之鄉章丘市相公莊鎮,是專業生產羅茨鼓風機、羅茨風機、三葉羅茨鼓風機等一系列的羅茨鼓風機成產廠家。是集設計、研制、生產于一體的企業。企業技術力量雄厚,設計手段先進,加工設備精良,檢測設備齊全,并擁有一大批高素質的專家隊伍及生產技術人員,具有強大的技術開發能力和完善的質量監控體系。并建立了完善的銷售及售后服務管理體系。 公司生產的主導產品為三牛NSR羅茨系列鼓風機,是采用國外先進技術自行研制開發的新一代產品。本產品通過在葉輪上采用新型線,使容積效率進一步提高。且體積小,重量輕、流量大、噪音低、高效節能,運轉平穩達到了使用本產品的優良效率。受到了污水處理、氣力輸送、水產養殖、真空包裝,化工及建材等行業的信賴和認可。 公司始終以“產品質量為企業生命”的經營理念。誠信至上的根本原則。以制造更好的產品為追求。竭誠為廣大國內外朋友攜手共創美好未來。
普通機械通風系統風機選擇時的風量和風壓附加,應符合以下規定:
中國機械工業標準匯編——風機卷 上(第二版)下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419632&topID=57190中國機械工業標準匯編——風機卷 下(第二版)下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419635&topID=57190
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?
24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家
參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?
多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝!!
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,還是不用安裝冷凝管。
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水