国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:柱配筋怎么那么大?????

    小弟第一次做鋼結構廠房,是砼柱鋼梁的,我用的是STS里的框排架建的模型算出來的柱配筋要3000多用PM-SATWE建模算柱配筋只要700多,相差太多。想請大家幫我看看是不是模型有問題基本參數:跨度為26*3 柱距為6米 恒載0.2 雪載0.45 里面有建筑圖,模型是STS的聽說STS算的柱配筋不對,不知道是不是?大家再算砼柱鋼梁時,柱配筋是怎么算的??困惑啊!!!!!

  • 關于板角部放射筋的問題

    上次去工地驗收的時候,甲方告知,施工單位在施工過程中,未仔細看設計圖紙,導致板角部放射筋漏放,砼已澆筑,除鑿開補筋的方法外,大家有沒有更好的方法,歡迎討論!

  • 為什么遠震配筋位移反而更大?

    一棟18層住宅,在7度區,場地2類,在設計地震分組1、2、3組下,同一片墻體配筋,第一周期,層間位移如下:第一組 二層某墻體配筋2cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1165第二組 二層同一片墻體配筋3cm2 T1=2.13s 層間位移:1/1035第三組 二層同一片墻體配筋4cm2 T1=2.13s 層間位移:1/932為什么遠震反而配筋位移更大呢?按理說,一棟建筑物越是遠離震源,受到的地震影響應該更小才對啊,配筋和層間位移應該更小才對,可是計算結果卻不是這樣。地震分組和特征周期相關,特征周期越大,地震影響系數越大,配筋和層間位移越大。

  • 請教關于鋼筋并筋的問題

    請教關于鋼筋并筋的問題

    現在項目接到一份車庫施工結構圖紙,圖紙中要求鋼筋可以采用并筋施工,現根據圖集11G 101-1中56頁要求,圖集中僅要求有并筋凈距S1,S2,S3;標注中:2、3關于鋼筋錨固長度,接頭面積百分率說明美明白什么意思!先請教各位:假設6米凈跨采用直徑25鋼筋并筋操作,鋼筋搭接位置位于兩側端部各進2米處,那么問:在不同鋼筋搭接接頭下搭接長度和錨固長度均為多少?給出相應計算公式-----------哪本規范或圖集有相關的計算公式----------謝謝

  • 關于并筋后鋼筋重心問題

    等直徑橫向二并筋時,并筋后鋼筋重心在原鋼筋的重心處;縱向等直徑二并筋時,并筋后鋼筋重心在距鋼筋下或 表面d的位置處。對于這條很不理解,請教大家。

  • 梯子筋和拉筋的區別是什么?

    圖集上沒有梯子筋,梯子筋的布置橫向間距有要求嗎?

  • [分享]關于“并筋”你知道多少?

    [分享]關于“并筋”你知道多少?

  • 柱縱筋采用什么焊接方法

    柱縱筋采用什么焊接方法

    如圖。我在現場看見過。但是不知道名字。

  • 請教:斜梁的底筋如何錨固?

    我現在做一個體育場,看臺上有斜的框架梁,請問底筋進入柱子時,應該向上彎還是向下彎?有什么不同?結構設計圖集里面的都是水平的梁,面筋向上錨固,底筋向下錨固的,如何用力學來解釋呢?

  • 關于梁腰筋的鋼筋等級問題

    請問大家在設計梁時腰筋是按一級配還是取和梁主筋相同的鋼筋等級在PKPM里面好象沒有關于腰筋等級的設置我在做設計時通常取和縱筋等級相同,這樣做是不是有點浪費?

  • pkpm計算墻配筋的結果問題

    pkpm計算墻配筋的結果問題

    pkpm計算墻配筋的結果,圖中的H1.2-23.2什么意思,書上的說明是HASHW-ASVW,ASHW為在水平分布鋼筋間距SWH范圍內的水平分布鋼筋面積(cm2),ASVW-對地下室或人防臨空墻,在水品分布筋間距SWH范圍內的豎向分布筋的面積(cm2)...我不明白的是,SWH到底是多大啊,這1.2和23.2鋼筋是分布在多長的范圍內?指的是雙排還是單排?我看過本網站的解釋但是都沒有說清,請高手幫我解答一下,謝謝。

  • 乞求柱配筋結果數字解釋

    乞求柱配筋結果數字解釋

    能不能說說每個數字的含義?特別是柱子中間的數字0.0,什么含義啊?

  • 請教柱配筋結果數字說明!

    請教柱配筋結果數字說明!

    能不能說說每個數字的含義?特別是柱子中間的數字0.0,什么含義啊?

  • PKPM中雙筋梁超筋的問題

    在PKPM-SATWE中,只要配筋率>2.5%,縱筋會紅,以示超筋,但仍可加載計算;當X0>Xb時,且還可按雙筋梁計算,仍然可加載繼續計算;直至縱筋顯示1000,此時才是真正的超筋。此時計算截面的M和配筋率有和關系呢?請各位仁兄賜教。

  • 關于后砌墻拉接筋的植筋及其他

    關于后砌墻拉接筋的植筋及其他關于后砌墻拉接筋的植筋及其他唐才均(江蘇山水園林設計院有限公司 212400 江蘇 ) 現澆鋼筋混凝土框架、剪力墻、框架-剪力墻、框支剪力墻結構和鋼筋混凝土排架結構豎向構件與后砌砌體之間的拉接鋼筋,早在50年代,就是用手持式電鉆在模板鉆眼,將鋼筋事先預置在混凝土豎向構件之中;到70年代,廣泛試用鋼模板,又將拉接鋼筋預置后貼在鋼模表面,拆模后從混凝土表皮扣挖出來。 可是當下,許許多多工地為了豎向構件的表觀美觀,不顧質量,泛違規泛用化學植筋工藝。許許多多的按這種工藝生產的拉接筋經不起搖拔檢驗,質量存在嚴重問題。拉筋無效導致大片維護墻在強烈地震中整篇傾覆的震害在1975年2月5里的海城大地震和1976年7月28里的唐山大地震以及國外歷次強震中普遍發生。如果工程的拉接筋用手搖拔即可拔出,那么這是投資人花了抗震設防的人力物力,因施工采用不當工法而造成設而不防的那種所謂植筋,用手稍加搖動即可自己掉下來的拉接鋼筋,與抗震設防是毫無用處的。如果遭遇到強震洗劫,大量采用這種違規化學植筋工法設置墻體拉接筋的單層廠房和多高層框架房屋的圍護墻

  • 關于PKPM中配筋為1000的問題!

    關于PKPM中配筋為1000的問題!

    有時候PKPM算出來可能會出現配筋達到1000,我問過一些老師傅,他們說這是軟件的一些問題,如果有個別這樣的情況可以不去管它,但我想知道這到底是什么原因引起的,是因為結構不合理還是因為別的什么,如果在一個設計中出現很多這樣1000的配筋怎么辦,請高人指教,萬分感激。大家不要說我的軟件盜版的,絕對正版.

  • 強汗!:你們見過如此錯位的柱筋么?

    強汗!:你們見過如此錯位的柱筋么?

    此柱子是一個獨立基礎,現在柱子出現嚴重的錯位,柱筋向外錯位15CM.請問一下這樣的柱子用不用從做.此柱為主受力柱![ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-22 16:12 編輯 ]

點擊加載更多

梯子筋

梯子筋專題,為您提供梯子筋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與梯子筋 相關的專業交流討論,更多梯子筋相關內容請訪問

土木在線論壇