討論討論這些個裂縫產生的原因吧
在施工過程中常會遇到建筑墻體產生裂縫的問題,輕則影響美觀造成滲漏,重則造成嚴重事故。最近多次在新聞上看到因墻體裂縫引起的一系列問題糾葛,而最近幾年又是地震的頻繁期,想必大家仍心有余悸。今天又在論壇上看到有人提及該問題,想必此問題已經引起了大家的共鳴,本帖針對此問題,在網絡上搜集了一些資料,并提出了相關的預防和控制的措施。
混凝土空心砌塊墻體產生裂縫的原因: 1、原材料原因。小型空心砌塊是由碎石或卵石為粗骨料制作的混凝土,它具有混凝土的脆性。同時砌塊存在著干縮的重要特性,在28天自然養護后,其干縮約完成60%左右,因而這樣的小型空心砌塊用在墻體中就難免發生裂縫;西奧園林景觀用于小型空心砌塊和砌筑砂漿中的水泥、石灰、砂石等材料來源很廣,其性能不夠穩定,因此也會影響砌塊和砌筑砂漿的質量。
不知道有什么影響沒!希望各位前輩給我解答下!不勝感激!在線等待!!
一、地基不均勻沉降引起的墻體裂縫 1.現象 (1)斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,大部分裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由此向上發展。橫墻剛度較大,很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,裂縫寬度下大上小。 (2)窗間墻水平裂縫。一般在窗間墻的上下對角成對出現。沉降大的裂縫在下,沉降小的裂縫在上。 (3)豎向裂縫發生在縱墻中央的頂部和底層窗臺處,裂縫上寬下窄。當縱墻頂層有鋼筋混凝土圈梁時,頂層中央豎直裂縫較少。 2.原因分析 (1)斜裂縫主要發生在軟土地基上,由于地基不均勻沉降,使墻體承受較大的剪切力,當結構剛度較差,施工質量和材料強度不能滿足要求時,導致墻體開裂。 (2)窗間墻水平裂縫是由于沉降、上部墻體等受到阻力,使窗間墻受到較大的水平剪力,而發生上下部位的水平裂縫。 (3)房屋底層窗臺下豎直裂縫,是由于窗間墻承受荷載后,窗臺起著反作用,當上部集中荷載較大時,窗間墻因反力作用變形過大
今天我突然發現,工地上7月份施工完的墻體(已經粉刷完)有1條很長的斜裂縫(墻體沒有起鼓),墻體是在地梁上砌筑的,地梁是由基礎承臺上的支墩支撐,難道是由基礎不均勻沉降所造成?該如何處理,請高手指點。謝謝!
一、原因 地基不均勻沉降
一、荷載引起的裂縫 混凝土橋梁在常規靜、動荷載及次應力下產生的裂縫稱荷載裂縫,歸納起來主要有直接應力裂縫、次應力裂縫兩種。
一44+3*80+44m變截面預應力連續箱梁橋,在80m米次中跨的45m處底板發現5條橫向裂縫,裂縫最大長度3m左右,最大寬度0.31mm,底板寬約8m,請問是這些裂縫的產生是什么原因?勞煩各位幫忙分析下。這是一座運營了2年的高速公路橋梁,建模分析滿足規范的相關要求,該橋的現澆合攏段也有不少的裂縫,不過是縱向裂縫。
粘來粘去太麻煩,大家直接點連接吧http://blog.sina.com.cn/s/blog_50ea328101009wpw.html
建筑物墻體裂縫原因和防治
1. 7層磚混樓, 兩個單元(每個單元2戶,每層共4戶),其中第2層的第3戶有兩塊樓板在跨中出現裂縫。2. 樓板尺寸:3600x5400及4200x5400(中間相隔一跨),整層采用現澆板(連續雙向板),現澆樓板厚設計100mm(C25)(帖69#后補充說明: 查看施工圖后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基礎采用筏板,樓房總尺寸12mx43m)。樓板上部尚未做抹面。3. 1) 根據施工方介紹,圖一中粗線代表樓板內預埋電線管位置。 2) 圖二中粗線代表裂縫位置,裂縫沿樓板上下貫通,兩端基本延伸至墻邊。 3) 剖面A-A為裂縫示意圖,根據目測,裂縫在樓板頂部估計約為0.3~0.4mm左右(比較明顯),樓板下部估計約為0.1~0.2mm左右(不太明顯)。4. 樓板開裂原因大致應從:設計單位,施工單位,用戶 三方面進行分
橋梁施工裂縫產生原因分析
一座4層的磚混結構的房子,是民房,采用條石條基,吃力層大概是細沙,由于基礎沉降的不均勻,整體向東傾斜,且最西側的橫墻開裂嚴重,各層圈梁底下大概有一道3~5厘米的裂縫,三分之二層高處有一道2~3厘米的裂縫,基本貫通橫墻;縱墻也有局部開裂,僅東側橫墻無開裂。初步判斷為由于不均勻沉降引起拉裂,而且裂縫還在發展。請大家來說說這個情況應如何處理,或者分析下是什么原因導致的。謝謝了。。。
簡介: 鋼筋混凝土箱涵在施工過程中,易產生裂縫。其影響因素有:溫度應力,原材料質量,地基不均勻沉降,模板支撐不穩,結構配筋,混凝土振搗及養護達不到要求等。針對箱涵側墻裂縫產生的原因,改進了施工方案,加強了各個環節的監控管理,消除了裂縫產生的原因。關鍵字:混凝土箱涵 裂縫 事故處理前言當鋼筋混凝土箱涵用作疏水工程或地下通道工程時,要求具有足夠的強度和良好的防水性能。從結構上看,施工并不困難。但要滿足設計要求,達到優良工程的質量標準,并非易事。特別是對鋼筋混凝土箱涵易出現裂縫的問題,應引起足夠的重視。在金牛山莊道路箱涵工程在施工過程中,出現了側墻裂縫的問題。1、 工程概況金牛山莊道路箱涵位于長沙河西金牛嶺附近,為金牛山莊道路工程的上為保證水塘向下排水需要設置。箱涵設計為現澆雙孔鋼筋混凝土結構,混凝土標號為C25,采用商品砼,單孔斷面:凈寬×凈高=3.2×2.4(m),墻為0.35m、底板、頂板厚度均為0.5m,全長約10m,共一節,工程地處長沙河西的山地,地表為農田和水塘。地基頂面設計標高為3m,處沖積層粘土及強風化巖交接部位。沖積層粘土屬
用C25澆筑的200 厚混凝土,墊層用200厚磚渣,基層用100厚級配碎石。昨天下午4點多澆筑完,今天早上來看就有裂縫,澆筑前,碎石面有施水。裂縫沒有連通,不知道貫穿到底沒有。
本帖最后由 益恒興墻體磚家 于 2015-4-2 15:10 編輯 房屋墻體裂逢的出現,不僅影響房屋的美觀,還會影響房屋的結構承載力,甚至有房屋倒塌的危險,直接關系到人的安全。今天由益恒興的小編來給大家分析幾種常見的墻體裂縫原因及修補辦法。 一、墻體中常見的裂縫 1) 溫度性裂逢 這種裂逢形成原因是在不同材料的交接處,如:圈梁和磚砌體交接處的水平裂縫等。一般材料都有熱脹冷縮的性能,房屋結構由于周圍溫度變化引起變形,不同材料的膨脹系數不一樣,容易導至產生溫度性的裂逢。 2) 地基不均勻沉降,引起的裂逢 房屋在建成后,地基一般都會下沉。如果地基沉降不均勻,沉降大的部位與沉降小的部位發生相對位移,在墻體中產生剪力和拉力,當這種附加內
摘要: 樓面結構出現裂縫原因復雜,有材料、溫度變化等原因,也有設計、施工、使用等方面的問題; 而樓面沿板內預埋管線出現的裂縫尚未引起工程人員足夠重視。本人結合多年的工作實踐,從設計及施工等多個方面對磚混結構的裂縫進行了分析。關鍵詞:樓面裂縫;原因;防治措施 abstract : the floor structure cracks causes are complex, there are the material, temperature change and other reasons, there are also the design, construction, use and other aspects; while the floor along plate pre-buried pipeline crack has not attracted enough attention of engineering personnel. combine with the year’s working practice, this paper analyzes the m