自己編寫的冬季施工方案,共享下。
論綠化冬季施工
冬天就要來了,外墻真石漆施工冬季應該注意什么 冬天做外墻真石漆主要考慮的就
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低)。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,只要采用適當的施工方法,避免新澆筑混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
我們這有一個水庫,為了趕工期進行了冬季施工,施工單位提出冬季施工費用的問題,主要包括:保溫措施費用、防凍劑費用和給水加熱等費用。請求各位指點那些費用需要給,那些費用不能給,有什么標準沒有。謝謝了!
收錄于話題
冬 季 施 工 安 全 措 施一、編寫目的:即將進入冬季,天氣漸冷,且雨雪天氣將對我處在建項目的施工造成較大困難。為了貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想,保障施工人員的安全健康和施工安全,保證我處后續施工項目的安全順利進行,確保工程處安全、質量目標的實現。特編寫本措施以指導施工和規范施工行為,保證施工安全。二、適用范圍:******及所屬施工項目部、材料站、小車班、施工隊、勞務隊。三、適用期限:本措施自實施之日至2009年3月底止,工程處及項目部所屬各部門在施工行為中均須嚴格按本措施執行。四、編寫依據:1、《電力建設安全健康與環境管理工作規定》國家電力公司2003-05實施2、《電力建設安全工作規程》(第2部分:架空電力線路)(DL 5009?2-2004)3、《建筑工程冬期施工規程》JCJ104-974、《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范》GB50233-20055、 寧冬送變電工程公司下發有關文件。五、冬季安全施工緊急預
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 編輯 1 對于大面積的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,其厚度宜為20mm~30cm,其寬度宜為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。翻松耙平后的凍結深度宜按本規程附錄A估算。2 在初冬降雪量較大的土方工程施工地區,宜采用雪覆蓋法。開挖前,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,高度宜為50cm~100cm,間距宜為10m~15m,并應與主導風向垂直。面積較小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),深度宜為30cm~50cm,寬度為預計深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。3 對于開挖面積較小的槽(坑),宜采用保溫材料覆蓋法。保溫材料可用爐渣、鋸末、刨花、稻草、草簾、膨脹珍珠巖等,再加蓋一層塑料布。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。其厚度按本規程附錄A計算確定。4 挖好較小的基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖
在組模前需要先將所有螺栓松開,不能擰緊,將內模拼縫部位用泡沫和毛氈密封嚴實,以免漏漿抽不動,按照內模吊裝孔起吊平衡吊裝入模后,吊裝孔部位用鋼板和毛氈覆蓋,節與節之間用螺栓或是銷子連接,以免澆筑過程中振搗時內模產生橫向位移,造成過大錯臺,內模與混凝土卡住抽拉不動,將節與節接縫處用毛氈包裹,以免漏漿卡主,澆筑完成后需要在四個小時內拆模,以免混凝土強度過高,內模抽拉時產生困難,連續梁內模需要從兩頭同時抽拉,注意先抽低邊部分,再抽高邊部分,抽拉前先將高低邊連續部位的螺栓和支撐螺栓拆除。 抽完后要及時清灰,刷機油,將接縫處的灰要清干凈,螺栓要定期檢查,如有損壞,請及時更換。 圓柱模板一旦完成了一根圓柱施工要求以后,就需要進行拆除了,以便進行下一根柱子的拼裝和澆筑。今天我們就談談:圓柱鋼模板拆除過程中需要牢記的地方。 圓柱鋼模板在拼裝的時候,按照廠家給的序號標識,就可以順利的進行拼裝。那么在拆除鋼模板時,也需要注意很多的問題: 在圓柱鋼模板的拆除過程中,有很多個需要注意的地方。我們要記住,在拆掉該類型的鋼模板時,千萬不能使用大錘
現在進入冬季了,但是我們公司還有工程下來.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管線.請問前輩指教..例如 挖方 ... 砼澆筑 等等...我們單位現在在室外打暗渠的蓋板 我們這里的氣溫現在是零下9度左右 請教高手 打蓋板的時候怎么才能讓混凝土強度上來?
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,請問各路神仙大俠如何處理,小弟竭誠跪求!
本施工組織設計通過上海同濟大學易建國教授、上海市政局總工錢寅泉等八名專家組的評審。并根據專家意見做過修正。內容包括地基處理、支架預壓、落梁方案等重要技術方案。絕對是樣板施組。絕對原創! 吐血奉獻!共6部分,分次上傳
北方廣大地區有較長的寒冷季節,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,只要采取適當的施工方法,避免新施工的混凝土不要早期受凍。使施工后的外露混凝土降至0℃以下,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,是由本身水化作用的結果。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化。當溫度升高時,水化作用加快,強度增長也快;而當溫度降至 0℃時,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固相,這時水泥水化作用基本停止,強度也不再上升。溫度繼續下降,當混凝土中的水全部結成冰,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,同時產生大約 20kN/m 的側壓力。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,這種冰凌會減弱水泥
在冬季施工過程中,關于高層住宅澆筑完的砼的保溫問題。室外最低為溫度為-15度,砼澆筑完成后用毛氈、草簾子覆蓋,周圍洞口用彩條布封閉,里面生火養護砼。冬施規程中規定:砼受凍臨界強度不應小于4mpa,請問大師們,這個4mpa如何在現場快速確定?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-17 12:01 編輯 我在南方,現在最低氣溫零度,澆筑砼時就用薄膜覆蓋,但是第二天放線就把薄膜撕了,放完線后要不要用毛毯覆蓋,防止混凝土凍壞,有沒有那個必要? 新手求教大師!
【學員問題】鋼結構工程冬季施工措施? 【解答】1.鋼結構制作和安裝冬季施工嚴格依據有關鋼結構冬季施工規定執行。 2.鋼構件正溫制作負溫安裝時,應根據環境溫度的差異考慮構件收縮量,并在施工中采取調整偏差的技術措施。 3.參加負溫鋼結構施工的電焊工應經過負溫度焊
1、要求砌塊應干凈,無冰霜附著;砂中不得含有冰塊或凍結團塊。遇水浸泡后受凍的砌塊不能使用。 2、施工的砌筑砂漿必須保持正溫,砂漿與石材表面的溫度差不宜超過20℃。砂漿應隨拌隨用,攪拌時間應比常溫時增加0.5~1倍,砌石砂漿的稠度要求在40~60mm之間比常溫施工時適當增加,砂漿的溫度不應低于5℃。 3、如施工前后氣溫突然降低到0℃以下時,正在施工的砌體工程應采取措施,拌和砂漿的用水進行加熱,水溫不得超過80℃,使砂漿溫度不低于20℃。拌制砂漿的速度與砌筑進度密切配合,隨拌隨用。砌完部分用草袋覆蓋沒,氣溫低于5℃,不能灑水養護。 4、為加速砂漿硬化,縮短保溫時間,可在水泥砂漿中摻加氯化鈉等早強劑,其摻量通過試驗確定,一般是水泥用量的1~2%。氣溫低于5℃時,不能灑水養護。
一、簡介南京長江二橋北汊橋主橋上部90m+3 * 165m+90m五跨PC變截面連續箱梁,位于半徑R=16000m的豎曲線上。橋寬32m,PC箱梁由上下分離的單箱單室箱梁截面組成。箱梁根部 0號塊高 8.8m,跨中梁高 3m,箱梁頂板寬15.42m,底板寬7.5m,翼緣板懸壁長3.96m。箱形梁高按二次拋物線變化。 0號塊設兩道橫隔板。二、現澆段施工為方便掛籃施工1.支架搭設根據掛籃的構造特點,0號、1號、2號段采用在支架上澆注混凝土施工。支架采用4根φ1000mm、壁厚10mm的鋼管作為豎向主要受力構件。墩身施工時在墩身頂端預留縱向孔,內穿2根φ15mm絲杠,通過絲杠將以鋼管為主件聯接而成的架結構錨固于墩身上,從而形
箱梁抽拉式內模施工工藝