年前我做的 地下自行車庫排煙,算風量是按照內走道加最大一個車庫面積算的,結果審圖的說,“走道排煙面積即為走道的地面積與連通走道的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積。” 結果。。。。我現在就不好回復啦。 哎。。。那豈不是地下自行車庫面積都算走道排煙面積了? 不合理吧。。。
沒有風井。
求教:地下自行車庫的排煙量怎樣確定,是劃分防煙分區,然后面積x120確定風量,還是按照換氣次數不小于6次/h進行計算 。
建規提到:半地下室不算一層的條件是頂板高出室外地面小于等于1.5M.底層的自行車庫不算一層的條件是凈高不超過2.2M.那么多層住宅底層的半地下自行車庫不算一層的條件是必須上面兩個條件都滿足呢?還是只需滿足其中一個??
一般非機動車停車庫每輛自行車預留位為2000x750,那么兩排停車位中間的過道要預留多少呢?在建筑設計資料集的第幾本里有詳細的說明?關于非機動車停車庫還有其他的要求嗎?
看過原來發過的一些帖子,說地下自行車庫無需排煙,只需排風,因自行車排出的有害氣體遠比汽車少,因此通風量遠小于汽車排風。汽車庫防排煙一般都按6次換氣,那自行車庫通風少,一般規定是多少呢??沒找到規范。請大家指教??!
某高層的地下自行車庫需要做排煙,面積是200平方多一點,要是按照面積x層高x6次計算分量的話,風量不到5000m3/h,但在選擇風機的時候有個問題,《高規》要求單臺風機最小排煙量應不少于7200m3/h,是不是也適用于此處?另外這個風量的限定是處于什么考慮的?
我正在做一個20層的住宅,地下一層為人員活動和自行車庫,分屬不同的防火分區。此地下自行車庫無對外窗井。請教是否要設噴淋系統?
在一個2萬多平方米的2層地下室里(有多個防火分區),有汽車庫,也有獨立防火分區的地下自行車庫,請問這樣的地下自行車庫要設火災自動報警系統嗎?謝謝.
高規第8.1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施:8.1.3.3 高層建筑的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室?,F有一個超過32m的高層地下自行車庫,無自然排煙,是否要設機械排煙?個人認為自行車庫應該不屬于經常有人停留的地下室,可不做機械排煙。請大家指教?。?!
我現在手頭上的項目是二類高層建筑,地下自行車庫設置了六個,都在人防區塊內分別是297平方米、458平方米、493平方米、531平方米、574平方米、691平方米,設計圖紙上出了297外其余都設置噴淋?!督ㄒ帯?.5.1 下列場所應設置自動滅火系統,除不宜用水保護或滅火者以及本規范另有規定者外,宜采用自動噴水滅火系統:2 每座占地面積大于1000m2 的棉、毛、絲、麻、化纖、毛皮及其制品的倉庫;每座占地面積大于600m2 的火柴倉庫;郵政樓中建筑面積大于500m2 的空郵袋庫;建筑面積大于500m2 的可燃物品地下倉庫;可燃、難燃物品的高架倉庫和高層倉庫(冷庫除外);《高規》7.6.3 二類高層公共建筑的下列部位應設自動噴水滅火系統:7.6.3.1 公共活動用房;7.6.3.2 走道、辦公室和旅館的客房;7.6.3.3 自動扶梯底部;7.6.3.4 可燃物品庫房。地下自行車庫應該屬于可燃物品倉庫吧,那不是兩個規范矛盾?《建規》以500m2為界,《高規》有沒具體說明。請教各位大蝦怎么理解。謝謝!
高規:面積大于200平方米且經常有人停留。對于大于200平方米的自行車庫是否要做排煙呢?我認為需要做。請大家談談自己的意見……期待中……
最近遇到一個地下車庫,汽車庫三類,一個防火分區,標高—4.50米,自行車庫一個防火分區,標高—3.10按GB50067-97三類汽車庫可不設火災報警,但由于有通風排煙,所以我考慮設置火災報警了,但是自行車庫呢?沒有找到相關的資料,不知道大家有什么意見
是18層的住宅,下邊是半地下自行車庫,審圖中心,說我立管布置較少!!不解?;酌娣e是648,不超過650。我一層到十八層都是布置了一個雙栓和一個單栓,,樓上沒有問題,自行車庫怎么又了問題???
一個小區地下車庫,500平方左右,自行車庫出口與汽車庫出口在一個位置,自行車庫的出口設了甲級防火門?,F設置一個機械排風風機,排風設置了井道,進風口在自行車庫進出口的墻面設一個防火風口。請問,這樣的項目需要設置機械排煙嗎?
本人是建筑專業,在這里向大家請教個問題:地下自行車庫由自行車坡道自然進風,為了不專門設置排風井(風井出地面比較惡心),能否先通過向汽車庫排風,再由汽車庫排風系統排出室外?
小弟近日遇到一個問題,我們公司在浙江杭州,開發的一個樓盤是小高層和高層的,每個樓地下一層均有自行車庫,但是設計院設計的自行車坡道為1:5坡度的,要繞好幾個彎,使用功能級不方便,領導要求改為1:3坡道.我查了下規范,好象只有JGJ67-89里面有規定,不宜大于1:5,其他規范中沒有查到.不知能否改,請各位大哥幫忙解答拉!
建筑情況:1000平方的地下自行車庫,無自然通風,在一多層住宅下。 如按照高規,分成兩防煙分區,最小排煙量為60000立方每小時,感覺太大了點吧。還有就是防煙分區用大于0.5米的梁分嗎?如果是這樣的話,那就可以分成更多更小的防煙分區,那排煙量大小可以降低,但感覺自相矛盾。如何考慮。 如按照汽車庫防火規范規定的6次/小時執行,則小很多。不知道以哪種為依準。大家發表下自己的看法哈。
地下自行車庫,面積約2300平米,層高約3.3米,是否要做機械排煙.個人認為自行車庫可以不做排煙.半地下汽車庫,面積約3500平米,層高4.2米,地上部分1.0米,地下部分3.2米.我認為是要做機械排煙.小弟從給排水轉過來順帶做防排煙,請大俠指正,謝謝.
圖紙簡介: 本圖紙為地下自行車摩托車庫通風排煙設計圖,圖紙包括設計說明、一層排煙通風平面圖、地下室排煙通風平面圖等。 投稿網友: whf99 上傳時間: 2014-06-18