(1) 在施工中藥嚴格按設計要求預留和頂埋消防供電、照明、維修電源插座等營運設施使用所需的洞室和線路管、孔、槽。 (2) 邊墻基底虛碴、污物和基坑積水必須清除干凈。嚴禁向有積水的基坑內傾到混凝土干拌和物。邊墻基底的埋置深度應符合設計要求,擴大基礎的擴大部分及仰拱的拱座應結合邊墻施工一次完成。 (3)復合式襯砌施工前嚴格按設計鋪設防水層和頂埋排水管,并應在初期支護基本穩定后進行。澆筑混凝土時不得損壞防水層。 (4)隧道襯砌混凝土澆筑的施工方法程序,一定要經監理工師批準。襯砌施工的時間,根據圍巖穩定情況和支護情況確定,必須注意開挖爆破不得危害已經襯砌的混凝土。
一次噴射厚度應根據噴射效率、回彈損失、混凝土顆粒間的凝聚力和噴射層與巖層面間的粘著力等因素而定。一次噴射太厚,會使混凝土顆粒之間凝聚力減弱,特別是噴射拱頂時,更容易因混凝土的自重作用分層(噴射層與巖層分開)或脫落。噴射厚度也不能太薄,最小厚度應不小于最大骨料的粒徑尺寸的兩倍,否則將會使回彈量猛增,同時降低混凝土的質量。混凝土的一次噴射厚度,邊墻一般為5-7cm,拱部一般為3-5cm。摻入速凝劑后,一次噴射厚度可適當增大,現場多采用拱部5-7cm,邊墻7-10cm。 若設計噴射混凝土太厚,則噴射作業應分層進行,一般分2~3 層噴射。兩次噴射的時間間隔應根據水泥品種、施工時溫度和有無速凝劑等因素視混凝土的凝結情況而定,不能太短,一般要在前一次噴射層混凝土終凝之后再進行復噴。間隔時間較長時,復噴應將前一噴射層混凝土表面清洗干凈,復噴應將凹陷處進一步找平。對于一些特殊的巖石,要注意用噴射次數來保證混凝土能粘牢巖面。當巖面起伏比較大時,應先噴多噴凹處,后噴少噴凸處,然后找平。由于噴射混凝土襯砌厚度較薄,特別是摻有速凝劑后,凝結時間縮短,對干燥條件變化的反映甚為敏感。因此,噴射混凝土施工
錨桿及粘結劑材料應符合設計要求,錨桿應按設計要求的尺寸截取,并整直、除銹和除油,外端不用墊板的錨桿應先彎制彎頭。 粘結砂漿應拌合均勻,并調整其和易性,隨拌隨用,一次拌合的砂漿應在初凝前用完。先灌后錨時,注漿管應先插到鉆孔底,開始注漿后,徐徐均勻地將注漿管往外抽出,并始終保持注漿管口埋在砂漿內,以免漿中出現空洞。注漿體積應略多于需要體積,將注漿管全部抽出后,應立即迅速插入桿體,可用錘擊或通過套管用風鉆沖擊,使桿體強行插入鉆孔。桿體插入孔內的長度不得短于設計長度的95%,實際粘結長度亦不應短于設計長度的95%。注漿是否飽滿,可根據孔口是否有實砂漿擠出來判斷。桿體到位后要用木楔或小石子在孔口卡住,防止桿體滑出。砂漿未到達設計強度的70%時,不得隨意碰撞,一般規定3d 內不得懸掛重物。
鋼架安裝施工工藝流程框圖(1)鋼架安裝前應檢查開挖斷面輪廓、中線及高程。(2)鋼架安裝應確保兩側拱腳必須放在牢固的基礎上。安裝前應將底腳處的虛渣及其他雜物徹底清除干凈;腳底超挖、拱腳標高不足時,應用噴射混凝土填充;拱腳高度應低于上半斷面底線15~20cm,當拱腳處圍巖承載力不夠時,應向圍巖方向加設鋼墊板、墊梁或澆注強度不低于C20的混凝土以加大拱腳接觸面積,參見下圖。
(1)超前管棚支護的長度和鋼管外徑應滿足設計要求。縱向搭接長度應不小于3m。在鋼架上沿隧道開挖輪廓線縱向鉆設管棚孔,其外插角以不侵入隧道開挖輪廓線越小越好。孔深不宜小于10m,孔徑比管棚鋼管直徑大20~30mm,鉆孔順序由高孔位向低孔位進行。(2)管棚鋼管外徑宜為φ(70~180)mm,單根長度宜為4~6m。接長管棚鋼管時,接頭應采用厚壁管箍,上滿絲扣,絲扣長度不應小于150mm。接頭應在隧道橫斷面上錯開。鋼花管上按設計要求鉆孔。(3)管棚定位:以套拱內預埋的孔口管定向、定位,嚴格控制其上抬量和角度。(4)鉆孔施工采用管棚鉆機,利用套管跟進的方法鉆進、長管安裝一次完成。為保證長管棚施工質量,在拱腳部位,選2個孔作為試驗孔,找出地層特點,并進行注漿和砂漿充填試驗。(5)安裝鋼管時,先打有孔鋼花管,注漿后再打無孔鋼管。每鉆完一孔便頂進一根鋼管。(6)為確保注漿質量,在鋼花管安裝后,管口用麻絲和錨固劑封堵鋼管與孔壁間空隙,鋼管自身利用孔口安裝的封頭將密封圈壓緊,壓漿管口上安裝三通接頭。(7)用雙液注漿泵按先下后上,先單液漿、再雙液漿
(1)測量開挖面中線、標高,畫出開挖輪廓線,并點出錨桿孔位,孔位允許偏差為±20mm。(2)鉆孔臺車或鑿巖機就位,對正孔位鉆孔,達到設計要求后,用吹管、掏勺將孔內碎渣和水排出。(3)超前錨桿安裝注漿或填塞錨固藥卷:將早強錨固劑藥卷放在水中,泡至軟而不散時取出,再人工持炮棍將藥卷塞滿至孔深1/3~1/2處。注漿施工按本指南第5.3條執行。安裝錨桿:用人工持鐵錘將錨桿打入,以錨桿達孔底且孔口有漿液流出為止。(4)將錨桿的尾部和系統錨桿的環向鋼筋或鋼架焊連,以增強共同支護作用。(5)超前錨桿搭接長度應大于1m,錨桿插入孔內的長度不得小于設計長度。(6)超前錨桿宜和鋼架支撐配合使用,外插角宜為5°~20°。錨桿長度宜為3~5m,并應大于循環進尺的2倍。錨桿沿開挖輪廓線周邊均勻布置,尾端與鋼架焊接牢固,錨桿入孔長度符合要求。(7)當超前錨桿和鋼架配合使用時,宜先安裝鋼架,再穿過鋼架腹部鉆孔、安裝錨桿,以利于鋼架順利安裝。
隧道錨噴支護施工技術交底
洞身開挖完經初噴砼后,先由測量人員用油漆按設計標定錨桿位置。錨桿采用手持風鉆進行鉆孔,鉆孔完成后,需進行檢查,發現不合格的孔應補鉆。錨桿必須與巖體主結構面成較大角度布置,當主結構面不明顯時,與隧道周邊輪廓垂直呈梅花形布置。 錨桿的鉆孔及其安裝方法應經監理工程師批準,錨桿的鉆孔應圓直,空口巖面應平整,鉆孔應于巖面垂直。注漿錨桿的注漿材料、所使用的外加劑、拌和方法、注漿壓力、設備和注漿方法都應嚴格按監理工程師批準,一般注漿壓力為0.5-1.0Mpa,終壓為2.0-2.5Mpa。在孔中錨定錨桿后,將錨桿伸至規定的軸向荷載。每根錨桿的抗拔力不得低于設計規定,并不應低于50KN,每300 根錨桿必須抽樣一組進行抗拔立試驗,每組不少于3 根。
1鋼筋網材料應滿足設計要求,鋼筋網鋼筋在使用前應調直、清除銹蝕和油漬。 2推薦采用模具加工鋼筋網,如圖 2所示。 3應在初噴一層混凝土后再進行鋼筋網的鋪設。鋼筋網宜隨受噴面起伏鋪設,并在錨桿安設后進行,與受噴面間隙宜控制在20~30mm之間。 4鋼筋網應與錨桿或其他固定裝置連接牢固,在噴射混凝土時不得晃動。 5鋼筋搭接長度不得小于35倍鋼筋直徑,并不得小于一個網格長邊尺寸。鋼筋網加工模具及加工效果
1、 概述 近些年來,隨著我國經濟建設的大力發展,水利工程建設項目得到了政府相關政策的扶持,水利工程項目猶如雨后春筍般呈現欣欣向榮的繁榮景象。水工隧道是水利建設的一項至關重要的分項工程,所以為實現對水工隧洞的質量進行有效控制,施工技術的重要性顯而易見。 隧道施工工程質量的好壞與當?shù)氐刭|(zhì)以及水文條件等環境因素息息相關,因此在進行水工隧道的施工過程中,必須依據當?shù)氐牡刭|(zhì)特點選擇符合工程特點的施工技術進行隧道輪廓的挖掘,同時需要進行合理的砌筑以及支護對坑道圍巖進行保護以防止其變形。在保障施工安全的前提下,嚴格遵守施工要求,從而使水工隧道的工程質量達到設計規范要求,確保隧道能夠長期有效使用。 一般而言,水工隧洞在施工過程中需要經歷異常復雜且繁瑣的開挖施工步驟,施工過程比較漫長,由于水工隧洞這種特殊的工程性質,這就對施工技術人員提出了更高的施工要求,在施工過程中需要將其中的每一個工序銜接到位,從而使得每個工序的施工進度都大幅度提升。一般情況下,水利工程隧洞能夠分為四種:特大型隧洞、大型隧洞、小型隧洞以及中型隧洞。其中,在水利工程中應用最為廣泛的是中小型隧洞
5、施工通風 當工作面起爆后,開始進行施工通風,具體通風方式可采用壓入式、混合式、壓出式或巷道式。6、 初次噴射混凝土 隧道內主要的噴射混凝土形式為噴普通混凝土、噴耐腐蝕混凝土等。7、出渣運輸隧道進口棄渣由路基統一調運于路基填方,隧道出口棄渣棄于K195-900右側30m渣場內。采用無軌出碴,挖掘機和裝載機裝碴,大型自卸車運輸。要保證工作面的照明,便于司機操作,出渣機械處于良好的狀態,裝運能力大于開挖能力并有備有,運輸道路平炸暢Ｚ關鍵地段設車輛調度協調進出車輛,安全警示和標識要齊全。3.2.1.2臺階法施工1、工藝流程:開挖上臺階→施作上部初期支護(含鎖腳錨桿)→監控量測→開挖下臺階→施作下部初期支護(含鎖腳錨桿)→開挖仰拱→施作仰拱初期支護→仰拱混凝土澆筑→仰拱填充混凝土施工→監控量測評估→施作二次襯砌2、出碴時,用挖裝機裝碴,自卸汽車運輸至棄碴場;上下臺階均采用風動鑿巖機鉆孔,人工安裝錨桿及鋼筋網掛設和噴混凝土施工。鉆爆均采用光面爆破技術,噴混凝土采用濕噴技術。 測量放線:測放中線、水平、
隧道暗挖軟弱圍巖的止水和支護施工要點
隧道支護與監控量測施工技術淺析